3 telli termokupl da tel renkleri

matt1903

Üye
Katılım
5 Ara 2014
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
32
3 telli bir termokuplda kırmızı sarı ve siyah kablolar var bunların hangisi besleme hangisi çıkış yardımlarınız için şimiden teşekkürler..
 
Termokupl da 2 tel olmalı. Besleme filan olmaz. Kupl=couple=çift demek. Isılçift gibi birşey. Iki farklı materyalin birleşimiyle elde edilmiş alet
 
pt 100de kabloların işlevi nedir acaba ?
 
iki tanesi 25 derecede 100 ohm göstermeli yani ısı ile değişen çok hassas bir dirençtir. diğer üçüncü kabloda direncin bir ucundan paralel çıkmaktadır. bunun amacıda kablo uzunluğundaki direnci ölçmek içindir. buradaki ölçüm sonucunda kablo direnci diğer kablolarla eş olduğundan adc çevrim hesabına bu ölçümde dahil edilir ve kompanzasyonu yapılır. ayrıca PT100 lineer değildir.
 
0 derecede 100 Ohm uretir. Kablo renkleri ise iki beyaz bir kirmizi seklinde olmalidir. Ucu farkli renk olan bu eleman pt-100 olamaz. Ya da kablolara ek yapilmis olabilir.
 
Muhtemelen elinde bulunduğun sıcaklık elemanı RTD'dir.
Direnç Ölçümü yaparsan iki kablosunun ( aynı renk olmalı ) ortak yani aralarında kısa devre diğer kablo ise uyartım kablosudur. Uyartım ile ortak kablo arasında Pt 100 ise 100 ohm değerinden fazla bir değer okumalısın.
 
Aynı kılıfda, iki pt100 olabilmektedir. Bu durumda bir uç ortakdır. Ucların dirençlerini ölçün, bir tanesi, diğer 2 si ile eşit veya eşit yakın ohm değeri göstermelidir. Ucu ısıttıgınızda direnç değeri artıyorsa, eleman pt 100 dür. Isındındıkça, milivolt olarak değeri artıyorsa, termokulpdur.
 
0 derecede 100 Ohm uretir. Kablo renkleri ise iki beyaz bir kirmizi seklinde olmalidir. Ucu farkli renk olan bu eleman pt-100 olamaz. Ya da kablolara ek yapilmis olabilir.
SAYIN MALİKENES
300 DERECE BİR SİSTEMDE PT100 MÜ TERMOKUPL MU KULLANMAK MANTIKLIDIR?
 
Her ikisi de olur. Fe-Const (J Tipi) termokupl kullanmak daha uygundur.
 