34500 volt 300/5 ölçüye esas akım trafosundan 75-100 amper geçerken akım uçlarını boşa çıkararak enerji analizörüne bağlamak doğru mudur? herhangi bir sakıncası var mıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sakın yapmayın..Yük altındayken, akım tarfolarının sekonder uçları kesinlikle açık bırakılmamalıdır...Oluşacak çok yüksek gerilimler hayatınıza mal olabilir..Nerden geliyor böyle şeyler aklınıza
 
kablolara daha dokunmadan çarpılırsınız. terminaller yanabilir..akım trafosu zarar görebilir. eski bir tesis değilse ve projesi varsa akımların bağlı olduğu terminalleri köprüleyip bu işlemi yapabilirsiniz. tek şartla bu yaptığınız köprülemeden eminseniz. ama böyle bir soru sorduğunuza göre hiç bu işegirişmeyin. kesiciyi açıp öyle yapın.
 
bütün bir sanayinin enerjisini kesmek söz konusu olduğundan böyle bir soru sordum. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.kesiciyi açıp yapmak en doğrusu olacak sanırım.
 