Kendi işyerimden bir örnek vereyim.
90kw ABS Dalgıç pompa var. Schneider Altivar serisi ile yol alıyor. Ölçülen nominal akımı 150A.
P=1,73xUxIxCos fi
90000=1,73x400xIx0,85 ===> I=153A (Hesap ve ölçüm tutuyor)
Yolalma esnasında Çekilen akımı ölçtüğümde (15 sn süreyle ) 560A çıkıyor. Yani nominal akımın yaklaşık 3,7 katı.
350kw için aynı hesabı yaparsak.cos fi=0,85 kabul ediyorum.
350000=1,73x400xIx0,85
I=600 (Nominal akım)
İki pompa çalışırken 1200A akım çekecektir. 3.pompa yolalma sırasında 600x3,7=2220A çekerse 3.pompanın yolalması sırasında maksimum çekilen akım
1200+2220=3420A olur.
1600kva trafonun normal çalışma akımı
P=1,73xUxI formülünden
I=2312A olur.
3420>>2312
Kısa süreli de olsa bu akımın trafo için fazla olacağını düşünüyorum. Daha büyük bir trafo öneririm.