Kendi işyerimden bir örnek vereyim.
90kw ABS Dalgıç pompa var. Schneider Altivar serisi ile yol alıyor. Ölçülen nominal akımı 150A.
P=1,73xUxIxCos fi
90000=1,73x400xIx0,85 ===> I=153A (Hesap ve ölçüm tutuyor)
Yolalma esnasında Çekilen akımı ölçtüğümde (15 sn süreyle ) 560A çıkıyor. Yani nominal akımın yaklaşık 3,7 katı.
350kw için aynı hesabı yaparsak.cos fi=0,85 kabul ediyorum.
350000=1,73x400xIx0,85
I=600 (Nominal akım)
İki pompa çalışırken 1200A akım çekecektir. 3.pompa yolalma sırasında 600x3,7=2220A çekerse 3.pompanın yolalması sırasında maksimum çekilen akım
1200+2220=3420A olur.
1600kva trafonun normal çalışma akımı
P=1,73xUxI formülünden
I=2312A olur.
3420>>2312
Kısa süreli de olsa bu akımın trafo için fazla olacağını düşünüyorum. Daha büyük bir trafo öneririm.
Sayın erdi motorlar sabit debili,dalgıç tip su pompa motorlarıdır. Bu tip motorların 3 adedi için 1600 kVA trafo düşünüyorum (aynı anda kalkış yapmayacaklarına göre).Sizin bu tip deneyiminiz var mı?
Şimdiden ilginize teşekkür ederim.
Saygılar
trafo gücünden sıkıntı çıkma ihtimali var fakat motorları yükte kaldımazsan önlerinde vana yada benzer bir şekilde yükden ayırıcı bir ekipman ile yüksüz halde kaldırısan ve pompa motorları sınırda seçilmediyse normalden az akım çekeceklerdir 3 pompa aynı anda zaten bu trafo ile kalkamazlar eğer zaten trafo ve ekipman alındı ise yapacak bir şey yok pompalardan birini yüke verdiğinde akımı ölç eğer 400A geçmiyorsa hiç bir problem olmaz
Bencede en mantıklısı bu soft starterdan daha pahalıya cıkacak ama trafoyu değiştirmektense en mantıklısı bu hem boylece ne trafo zorlanmış olur nede motorlar...Ama soft starter yerine frekans invertörlü(konvertörlü) yolverici kullanırsan ( maliyeti soft starterden fazladır) trafoyu değiştirmene gerek kalmaz.