37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

igazeloglu

Üye
Katılım
12 Eki 2009
Mesajlar
17
Puanları
1
merheba arkadaşlar
50 mt de 37 kw motora kaçlık kablo uygundur.
Motoru kız kontrol ile sürüyorum. acaba 4X16 ttr yeterlimidir.
elimde bu kablo hazır olduğu için kullanmak istiyorum :)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
75 A civari ceker sanirsam
3*25 lik kablo hakkidir bencem
16 lik kabloda kurtarir ama uzun omurlu olmaz demeraj akimi var isnir kablo
25 lik 100 A cekse
16 kablo 80 A cekse
karar senin :)

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.



KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
arkadaşlar o çekse bu çekseyle iş yapılmaz formuller belli yerine koyup hesap yapacaksınız

%e=0,0124xLxP/S %e<3 işlemenizde kendi trafonuz varsa %e<8 çıkan sonuç olmalıdır .
 
Ben elimdeki kabloyu değerlendirmek istiyorum. Bazen herşey formulle olmuyor doğan bey
 
değerlendirmek istemeniz ayrı bir durum kolay gelsin
 
tumblr_m60zroljau1qzuy7bo1_500.gif

RISITAS_GIF_thumb.gif
 

Forum istatistikleri

Konular
129,059
Mesajlar
922,905
Kullanıcılar
451,332
Son üye
coskunomar

Yeni konular

Geri
Üst