37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

igazeloglu

Üye
Katılım
12 Eki 2009
Mesajlar
17
Puanları
1
merheba arkadaşlar
50 mt de 37 kw motora kaçlık kablo uygundur.
Motoru kız kontrol ile sürüyorum. acaba 4X16 ttr yeterlimidir.
elimde bu kablo hazır olduğu için kullanmak istiyorum :)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
75 A civari ceker sanirsam
3*25 lik kablo hakkidir bencem
16 lik kabloda kurtarir ama uzun omurlu olmaz demeraj akimi var isnir kablo
25 lik 100 A cekse
16 kablo 80 A cekse
karar senin :)

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.



KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
arkadaşlar o çekse bu çekseyle iş yapılmaz formuller belli yerine koyup hesap yapacaksınız

%e=0,0124xLxP/S %e<3 işlemenizde kendi trafonuz varsa %e<8 çıkan sonuç olmalıdır .
 
Ben elimdeki kabloyu değerlendirmek istiyorum. Bazen herşey formulle olmuyor doğan bey
 
değerlendirmek istemeniz ayrı bir durum kolay gelsin
 