37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

igazeloglu

Üye
Katılım
12 Eki 2009
Mesajlar
17
Puanları
1
merheba arkadaşlar
50 mt de 37 kw motora kaçlık kablo uygundur.
Motoru kız kontrol ile sürüyorum. acaba 4X16 ttr yeterlimidir.
elimde bu kablo hazır olduğu için kullanmak istiyorum :)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
75 A civari ceker sanirsam
3*25 lik kablo hakkidir bencem
16 lik kabloda kurtarir ama uzun omurlu olmaz demeraj akimi var isnir kablo
25 lik 100 A cekse
16 kablo 80 A cekse
karar senin :)

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.



KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
arkadaşlar o çekse bu çekseyle iş yapılmaz formuller belli yerine koyup hesap yapacaksınız

%e=0,0124xLxP/S %e<3 işlemenizde kendi trafonuz varsa %e<8 çıkan sonuç olmalıdır .
 
Ben elimdeki kabloyu değerlendirmek istiyorum. Bazen herşey formulle olmuyor doğan bey
 
değerlendirmek istemeniz ayrı bir durum kolay gelsin
 
tumblr_m60zroljau1qzuy7bo1_500.gif

RISITAS_GIF_thumb.gif
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,321
Mesajlar
925,290
Kullanıcılar
451,769
Son üye
ilyass5565

Yeni konular

Geri
Üst