400kva trafo da sabit kompanzasyon

kullanılan trafo özel çünkü sadece oteli beslemek için yapılmış
o zaman akım trafolarını 600/ 5 olarak sipariş vermem gerekecek galiba
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Evet dostum clas :0,5 ve 600/5 akım trafosu olması gerekiyor. Ayrıca 400kVA AG de 608Amper çeker. 608Amper i taşıyacak kablonun kesiti 300 olması gerekir. 300 lük veya 2x(150+70) kablo aynı şey yani 2x(150+70) kabloyla AG çıkışlarını yapabilirsin bu yüzden 2x(150+70) kullanılmış.
 
büyük ihtimal tedaş a devretmişsiniz dir 15 kvar sabit grup sayaç ise x5 dir siz abone olacaksınız
 