45 KW Motor 90 Amper Çekiyor

Gerilim düşümüne dikkat etmek gerekir.
 
Pompanın çıkış vanası varsa, motor çalışırken vana yı kısarak akımı 90 lara kadar düşür motor değişmişse bunu yapman gerekir...veya eski motorun devir ve kw değerlerini bul...
 
kardeş yanan motorların 3 de aynı pompanın motorumu.
 
bulunduğun yerin voltajı düzgünmü kontrol et 380 mi.
 
Arkadaşım bir haftada 3 motorun yanması hiç normal değil.
Eğer son zamanlarda bir değişiklik yaptıysan bunları yazarsan daha fazla yardımcı olunabilir.
Yanan motorların farklı farklı güçlerdemi bunu tam anlayamadım.
Öncelikle motorları korumak için termik aşırı akım rölesi koyup bu aşırı akım rölelerinin ayarlarını motorların çektiği akıma göre ayarlamalısınki bundan sonra motor yanmasın.
3 farklı motor yanmış ise motorların kendilerinde mekanik bir hata olduğunu düşünmüyorum.
Su tek bir borudan gidiyorsa acaba boruda tıkanıklık durumu olabilirmi?
Arkadaşlarımında açıkladığı gibi gerilimde düşme varmı diye kontrol etmeni öneririm. Gerilim düşük ise motor koruma rölesi kullanmanı öneririm
Arıza ne ise sonucunu bizede bildirirsen kendi adıma memnun olurum. Kolay gelsin
 
merhaba arkadaslar herkeze selamlar kolay gelsin diyorum
arkadasım normalde pompalar mutlaka bir kollektörebağlanıyordur
pompa çıkışlarında cekvalf olması gerekirpompalar birbirlerini yük
lememelidir
arkadasın dediği gibi boru tıkanık olursa akımı düşük çeker zaten
yine arkadasımızın dediği gibi çıkış vanasından motor akımını ayarlamak en sağlıklısıdır böyle gözlenirse fark görülür kolay gelsin
 
arkadaşlar öncelikle tşkürler motoru büyüttük 55 kw yaptık sorun cözüldü şu an 55 kw tam yükte 105 amperle çalışıyor etiketinde üçken çalışma 104 amper yazıyor ısınma yok tahmini sornumuz motor küçük gelmesi ymiş
 
motor şeçimin yanlış olabilir boru çapları kaç acaba
fazla yüklenme yapabilir amperde cok fazla
 
elektriksel olarak bi problem yok diyorsan eğer mekanik aksamları kontrol et. motor 45 KW ise ancak ve ancak tam yük altında yaklasık 85-90 A ceker ancak ve ancak tam yük altında ceker buda standart kontaktörlerle yapılan sistemlerde mümkün değildir motor tam yük altında calısmaz.bunun için mekanik aksamları santrifüj aksamının konulduğu zeminin düzgünlüğü bile cok önemli
 
merhaba bu pompalarin daha onceki zamanlarda sorunsuz calistigini var sayarak ve 3 adetinin yanmis olmasini ilk once sebeke voltajinin sorunlu oldugunu dusundurur bunu bir kontrol et istersen voltaj dusuklugu amperin artmasina motor sesininde deismesine sebep olabilir birde yildizdan ucgene gecis suresi asiri uzunsa yine sorun yaratir bunlarin hepsi saglam ve mekaniksel olarak bir sorun yoksa bu pompalarin boru uzunlukjlarinda ve capinda gecmise gore bir deisiklik oldumu olduysa motor mili uzerindeki yuk artmis olabilir
benim basimdan sole bisey gecti bir arkadas yeni bir makina imal etti 2 adet su pompasi vardi bunlarada 4 er kw motor koymustu hersey ole yeni ve mukemmeldiki sorun var demek salaklik olurdu ama motorlar 20 amperden asagi cekmiyordu sorunun yetersiz motor oldugunu gorduk ve deistirdik sorun cozuldu
senin yukun de bir deisiklik olduysa motor gucu yetersiz geliyor olabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,735
Mesajlar
929,371
Kullanıcılar
452,457
Son üye
powerotomasyon.net

Yeni konular

Geri
Üst