Softstarter kullanımı size enerji tasarrufu olarak dönmez.Şayet çok sık dur-kalk yapan bir motorsa yolalma akımından bir parça tasarruf sağlar ki o da üzerinde durmaya değmez.Soft starter şu şekilde tasarruf sağlar:
İlk kalkınma momenti zorluğu yüzünden fazla büyük seçilmiş bir motor yerine milin talep ettiği yükü karşılayacak daha küçük bir motorla aynı işi yapmanıza olanak sağlar.(daha küçük motor fiyatı,kumanda -kablo ,)
Yani zaten mevcut sisteme uyarlamak yerine ilk kurulum önemlidir.
Mevcut sistemde tasarruf sağlamak istiyorsanız sürücü kullanmanız gerekir.Bunda da en önemlisi motor etiket akımı ile çektiği akımın farkıdır.Fark ne kadar büyükse tasarruf oranı da o denli büyük olur.
Bizzat yaptığım bir uygulama şöyleydi:
Motor 30kw 57A fiili akım 30A biz sürücü takarak ve motor-fan kasnaklarını değiştirerek motorun 50A çekmesini sağladık.Buna karşın sürücü giriş akımı 20A 'e düştü.Fan devri eskisi ile aynı kaldı.İşte bir kayıp yok.Kazanç ortada.
sürücüler özellikle devri düşürürseniz ciddi tasarruf sağlıyor.Soft için olası değil