525v kondansatör hesabı

umtkrs

Üye
Katılım
9 Tem 2010
Mesajlar
6
Puanları
1
kullanılacak olan kondastör 400v çalışacak ama 525v seçilecek bunun hesabını nasıl yaparız...

teknık bilgim yok arkadaşlar
satınalmaya bakıyorum
 
reaktör kullanılcaksa farklı hesap cıkar birde 400v etkin güç kaç kvar ihtiyaç ?? yada tesis güçünü yazın yardımcı olalım ...
 
kullanılacak olan kondastör 400v çalışacak ama 525v seçilecek bunun hesabını nasıl yaparız...

teknık bilgim yok arkadaşlar
satınalmaya bakıyorum

Kısaca şöyle
Gerilim ne kadar düşerde, kondansatör kapasitesi bu düşüşün karesi kadar düşer.
Örneğin alacağınız kondansatörler 525V ama şebekeniz 400V. O zaman;

400/525 = 0,76
0,76nın karesi=0,58 oranında kapasiteleri azalacaktır. Yani alacağınız kondansatörler ihtiyazcınızın 1,722 katı kadar olmalıdır. (1/0,58)
Daha somut örnek vermek gerekirse; sizin ihtiyacınız 400Vda 100kVAR ise, 525V luk 172,2kVAR lık kondansatör satın alacaksınız.

İsterseniz şu linke bir göz atınız;
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/35439-sebeke-geriliminin-kompanzasyon-kapasitesine-etkisi.html
 
işletme gerilimini=Ue
kondansator gerilimi=Uc
kondansator gücü=Ck
Ue nin karesi/Uc nin karesi*Ck
 

Forum istatistikleri

Konular
133,503
Mesajlar
971,909
Kullanıcılar
459,549
Son üye
jjkjkmk

Yeni konular

Geri
Üst