525v kondansatör hesabı

umtkrs

Üye
Katılım
9 Tem 2010
Mesajlar
6
Puanları
1
kullanılacak olan kondastör 400v çalışacak ama 525v seçilecek bunun hesabını nasıl yaparız...

teknık bilgim yok arkadaşlar
satınalmaya bakıyorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
reaktör kullanılcaksa farklı hesap cıkar birde 400v etkin güç kaç kvar ihtiyaç ?? yada tesis güçünü yazın yardımcı olalım ...
 
kullanılacak olan kondastör 400v çalışacak ama 525v seçilecek bunun hesabını nasıl yaparız...

teknık bilgim yok arkadaşlar
satınalmaya bakıyorum

Kısaca şöyle
Gerilim ne kadar düşerde, kondansatör kapasitesi bu düşüşün karesi kadar düşer.
Örneğin alacağınız kondansatörler 525V ama şebekeniz 400V. O zaman;

400/525 = 0,76
0,76nın karesi=0,58 oranında kapasiteleri azalacaktır. Yani alacağınız kondansatörler ihtiyazcınızın 1,722 katı kadar olmalıdır. (1/0,58)
Daha somut örnek vermek gerekirse; sizin ihtiyacınız 400Vda 100kVAR ise, 525V luk 172,2kVAR lık kondansatör satın alacaksınız.

İsterseniz şu linke bir göz atınız;
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/35439-sebeke-geriliminin-kompanzasyon-kapasitesine-etkisi.html
 
işletme gerilimini=Ue
kondansator gerilimi=Uc
kondansator gücü=Ck
Ue nin karesi/Uc nin karesi*Ck
 