Cevabınız için teşekkürler. Şema yoktu ancak yazınızı görünce üstün körü bir şey hazırladım. Eklenmesi,çıkarılması veya düzeltilmesi gereken bir şey varsa görüşlerinizi beklerim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Öncelikle inverterinizin mppt giriş voltaj aralığını dokumantasyondan kontrol ediniz. Çünkü 48 V cihazlar genelde giriş voltajı olarak 60-110 volt DC şeklinde bir aralığa sahip oluyor. Elinizdeki cihazda da durum böyle ise tüm panelleri seri bağlamak gerekecek. İkinci olarak bana göre olmazsa olmaz olan ama tamamen sizin tercihiniz bağlı olarak akuler arası dengeleme için bir ürün eklemek. Aşağıdaki resimde victron akü dengeleyici ile yapılmış bir örnek var fikir vermesi açısından
 

Ekli dosyalar

  • images.jpeg
    27.3 KB · Görüntüleme: 10

Merhaba 4 paneli seri bağladığımda 96v çıkış voltajım olacak ancak benim invertörüm 48v bu invertör açısından sorun yaratır mı ?

İnvertör şarj kontrol özelliklerinde MPPT Çalışma Voltaj Aralığı 60-115V DC olarak görünüyor. Ayrıca benim bu panelleri ileride 6 adede çıkarma ihtimalim var bu durumda da seri bağlantıda Max. çalışma voltaj aralığını aşmış olacağım.

Akü dengeleyici olarak da attığınız şemayı inceledim. 48v sistem için bu dengeleyiciden 3 adet mi kullanmalıyım ?

 
6 adete çıkardığınızda sistemi 3erli seri 2 paralel yapabilirsiniz. Giriş voltajı aralığında olması gerekir voltajın. 60 volt altında olursa şarj problemi yaşarsınız.
Dengeleyici kısmına gelirsek aktif ve pasif olarak ikiye ayrılıyor. Bu incelediginiz aktif olan. Aktif dengeleyici bir aküdeki fazla gerilimi diğerine aktararak dengelerken pasif olan ise fazla olan değeri kendi üzerinde bulunan bir yük üzerinden deşarj ediyor. Bu ürünlerin tek modül halinde 48 V olan sistemler için olanıda var ama turkiyede temin edebilirmisiniz bilmiyorum. Örnek olması açısından şu Linkteki ürünü inceleyebilirsiniz
 
Merhaba, ürünleri aldığım firma panelleri 2+2 seri bağlayıp parallelleyin demişti. Sizin dediğinize göre de 60v giriş voltaj aralığını aşmak için şuan 4 paneli aşağıdaki gibi direk seri bağlayıp 96v olarak invertöre girmem gerek. İleride panel sayısı 6 olduğunda 3+3 seri bağlayıp 2 grubu paralleleyip 72v olarak invertöre vermem gerek. Doğru mu anlamışım ?

Birde gönderdiğiniz ürünü Türkiye şurada buldum bu da işimi görecektir diye düşünüyorum
https://atgsolar.com.tr/aku-dengeleyici-48-v
 
Son düzenleme:
Evet tam olarak söylediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çizimde de herhangi bir sorun görünmüyor. Sadece tavsiye olarak solar panelden gelen hat üzerine koyduğunuz sigortayi seçerken panelinizin arkasında belirtilmis olması gereken kisadevre akımı x1.25şeklinde hesaplayarak bir sigorta seçmeniz. Yani Isc(panel kısa devre akımı) x1.25(IEC standartlarına göre guvenlik çarpanı) =sigorta değeriniz. Örnekle açıklamak gerekirse diyelim ki 25 amper kisadevre akımı belirtilmiş. 25x1.25=31.25 amper yapar 31.25 bulamayacaginiz için semada belirttiğiniz 32 a DC sigorta koymanız teknik açıdan uygundur. Ancak bu hususta 6 panelli sisteme geçtiğinizde bu sigortayı değiştirmeniz gerekecektir.
 
Son düzenleme:
Mesajda çok fazla düzenleme yaptığım için kafa karıştırıcı olmaması adına en güncel hali şuan üstteki halidir. Oradaki verileri dikkate alabilirsiniz. Ayrıca Linkteki üründe uygun görünüyor. Kalitesi hakkında fikrim yok ama iş göreceğini düşünüyorum
 
24 volt sistemli 72 hücreli panelin 40-45 volt gerilim ürettiğini unutmayın! İnverter teknik servisne danışınız!
Satın aldığım yer ile görüştüğümde bana panellerin 38v açık devre, 32v çalışma voltajında olduğunu söyledi. 32v olarak hesapladığımda zaten 4ünü seri bağlarsam 128v elde ederek invertörün max 115V DC olan çalışma voltaj aralığını aşacak. Yine o yüzden ilk attığım şemadaki gibi bağlantı yaparak (2+2 seri bağlayıp parallelemek) 64v elde edip invertöre gireceğim. Sigortaya gelince kısa devre akımı 18.49 olarak görülüyor 18,49x1,25=23,125 yapıyor. Ben 32a sigorta kullanacağım 6 panele çıkardığım zamanda yeterli gelir mi ?

 
Ben tam olarak onu demek istemiştim.
 