sayın sedat.otomasyon dosya eklenmemiş.
Müsadenizle ben yaptığım bir çizimi koyayım.
Fakat çizdiğim programda SSR sembolü yok ya da ben bulamadım. o yüzden çıkışını normal kontakmış gibi çizdim.Orada aslında kontak yerine yarı iletken var (muhtemelen tristör)
size kalmış birşey sadece güvenlik maksadı ile konulmuştur.koysanız iyi olur 100w lamba için 500 ma koyabilirsiniz
ı=p/u ı:sigorta akımı
p:lamba gücü
u:220v
ı:100/220v
ı:0.454 ma çeker 500 ma cam sigorta ve yuvasını alırsanız işinizi görür
size kalmış birşey sadece güvenlik maksadı ile konulmuştur.koysanız iyi olur 100w lamba için 500 ma koyabilirsiniz
ı=p/u ı:sigorta akımı
p:lamba gücü
u:220v
ı:100/220v
ı:0.454 ma çeker 500 ma cam sigorta ve yuvasını alırsanız işinizi görür
orada sigorta bir yana hızlı sigorta kullanmalısınız.Çünkü SSR ler kısadevrelere pek dayanıklı değildirler.Ucuz bir malzeme de değil.Onu iyi korumak lazım.
DC sigorta AC sigorta ayırımı otomatlarda var.Ama buşonlar ya da cam sigortalar için öyle bir ayırım duymadım.siemens RF ye ve SSR ye o kadar para verdikten sonra zaten sigortayı yanında eşantiyon verirler