5Vdc giriş, 220Vac çıkış röle

sayın sedat.otomasyon dosya eklenmemiş.
Müsadenizle ben yaptığım bir çizimi koyayım.

Fakat çizdiğim programda SSR sembolü yok ya da ben bulamadım. o yüzden çıkışını normal kontakmış gibi çizdim.Orada aslında kontak yerine yarı iletken var (muhtemelen tristör)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Çizim için teşekkürler.
Yalnız F1 ne oluyor orada? Yani direnç olduğu belli de.. Neden ve nasıl oraya konduğunu anlayamadım
 
Peki sigorta şart mı? Yani altı üstü lamba.
 
lambayı çalıştırmayıp süs olarak asacaksanız,şart değil.
 
size kalmış birşey sadece güvenlik maksadı ile konulmuştur.koysanız iyi olur 100w lamba için 500 ma koyabilirsiniz
ı=p/u ı:sigorta akımı
p:lamba gücü
u:220v
ı:100/220v
ı:0.454 ma çeker 500 ma cam sigorta ve yuvasını alırsanız işinizi görür
 
m-usta-fa ' Alıntı:
lambayı çalıştırmayıp süs olarak asacaksanız,şart değil.

Lambayı çalıştırcaz elbette :)
Ama sigorta kullanmadan yapıyorduk daha önceden.
O yüzden sordum.
 
sedat.otomasyon ' Alıntı:
size kalmış birşey sadece güvenlik maksadı ile konulmuştur.koysanız iyi olur 100w lamba için 500 ma koyabilirsiniz
ı=p/u ı:sigorta akımı
p:lamba gücü
u:220v
ı:100/220v
ı:0.454 ma çeker 500 ma cam sigorta ve yuvasını alırsanız işinizi görür

Cam sigortalar DC gerilimler için değil midir?
 
orada sigorta bir yana hızlı sigorta kullanmalısınız.Çünkü SSR ler kısadevrelere pek dayanıklı değildirler.Ucuz bir malzeme de değil.Onu iyi korumak lazım.
DC sigorta AC sigorta ayırımı otomatlarda var.Ama buşonlar ya da cam sigortalar için öyle bir ayırım duymadım.siemens RF ye ve SSR ye o kadar para verdikten sonra zaten sigortayı yanında eşantiyon verirler :)
 