ben yanlış anlamadım ise bu olayın öncelikle anlatımında bir yanlışlık var gibi ben yanlış anlamışsam daha sonra düzeltelim örnek 1kvar lık bir kondansatör 1.44A akım çeker. buradan yola çıkarak 50 x 1.44 = 72 A toplamda çekecegi akım degeridir.buna göre ise seçilecek kontaktörde akım degerine bakılarak seçilecek deger en az 80 A civarında olur ise saglıklı bir seçim olur. eger dahada saglıklı olması istenip maliyette hesaba katılmazsa 1 üst deger kontaktör seçilmesi dahada uygun olacaktır.