-61 fark

thebeyin

Üye
Katılım
20 Nis 2018
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
32
merhaba kompansazyonda -61 endüktif fark var neden kaynaklanıyo olabilir yardmcı olursanız sevinirim
IMG_2748.jpg
 
Pano yeni veya sistemde tadilat yapılmışsa eğer akım trafolarının girişleriyle gerilim girişlerinde yanlışlık vardır. Yani L1 akım trafosunu I1-K1 girişine bağlamışsanız L1'den çıkan gerilim kablosunu da RGK'daki L1 girişine bağlamalısınız. L1 I1-K1 L2 I2-K2 L3 I3-K3 şeklinde olmalıdır.
 
sistemi hiç oynamadım daha önce doğru değer alıyordum
 
Kapasitife geçme olanagı var. Yapışık kontaktör kontağı, manuel konuma alınmış grup/kondansatör anahtarı olabilir. Röeyi kapatın, kondansatörlerin kablolarından, pens ampmetre ile akım çekip çekmediğini kontrol edin..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,853
Mesajlar
930,782
Kullanıcılar
452,712
Son üye
berkaykara1

Yeni konular

Geri
Üst