7,5 hp motor yıldız üçgen

ceyran21

Üye
Katılım
26 Nis 2013
Mesajlar
238
Puanları
1
Yaş
54
arkadaşlar 7,5 hp havuz motoru tüm bağlantılar doğru voltajda bir sıkıntı yok enerji kabloları boşta ölçüyorum bir sıkıntı yok ama motor yıldızdan üçgene geçince aşırı akım çekiyor kafam durdu
 
arkadaşlar 7,5 hp havuz motoru tüm bağlantılar doğru voltajda bir sıkıntı yok enerji kabloları boşta ölçüyorum bir sıkıntı yok ama motor yıldızdan üçgene geçince aşırı akım çekiyor kafam durdu
1. Termik değerinin dogru ayarlandiğindan,
2. Üçgene erken geçilmediğinden emin olun.
 
1. Termik değerinin dogru ayarlandiğindan,
2. Üçgene erken geçilmediğinden emin olun.
Termik değeri doğru üçgene 10 saniyede geçiyor firmasını aradım yıldız bağlanacak dedi yıldız bağlandı 11.7 amper çekiyor
 
Motor etiket fotosu mümkünmü ?
Bağlamadan önce,etikete bakma-
dınızmı ? Y / ∆ bağlanması gerek-
tiğine kim karar vermişti ?
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,118
Mesajlar
933,297
Kullanıcılar
453,187
Son üye
Alex91102

Yeni konular

Geri
Üst