7,5 hp motor yıldız üçgen

ceyran21

Üye
Katılım
26 Nis 2013
Mesajlar
224
Puanları
1
Yaş
54
arkadaşlar 7,5 hp havuz motoru tüm bağlantılar doğru voltajda bir sıkıntı yok enerji kabloları boşta ölçüyorum bir sıkıntı yok ama motor yıldızdan üçgene geçince aşırı akım çekiyor kafam durdu
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar 7,5 hp havuz motoru tüm bağlantılar doğru voltajda bir sıkıntı yok enerji kabloları boşta ölçüyorum bir sıkıntı yok ama motor yıldızdan üçgene geçince aşırı akım çekiyor kafam durdu
1. Termik değerinin dogru ayarlandiğindan,
2. Üçgene erken geçilmediğinden emin olun.
 
1. Termik değerinin dogru ayarlandiğindan,
2. Üçgene erken geçilmediğinden emin olun.
Termik değeri doğru üçgene 10 saniyede geçiyor firmasını aradım yıldız bağlanacak dedi yıldız bağlandı 11.7 amper çekiyor
 
Motor etiket fotosu mümkünmü ?
Bağlamadan önce,etikete bakma-
dınızmı ? Y / ∆ bağlanması gerek-
tiğine kim karar vermişti ?
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,877
Mesajlar
921,242
Kullanıcılar
451,008
Son üye
EEnerji12

Yeni konular

Geri
Üst