arkadaşlar 7,5 hp havuz motoru tüm bağlantılar doğru voltajda bir sıkıntı yok enerji kabloları boşta ölçüyorum bir sıkıntı yok ama motor yıldızdan üçgene geçince aşırı akım çekiyor kafam durdu
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar 7,5 hp havuz motoru tüm bağlantılar doğru voltajda bir sıkıntı yok enerji kabloları boşta ölçüyorum bir sıkıntı yok ama motor yıldızdan üçgene geçince aşırı akım çekiyor kafam durdu
1. Termik değerinin dogru ayarlandiğindan,
2. Üçgene erken geçilmediğinden emin olun.
 
1. Termik değerinin dogru ayarlandiğindan,
2. Üçgene erken geçilmediğinden emin olun.
Termik değeri doğru üçgene 10 saniyede geçiyor firmasını aradım yıldız bağlanacak dedi yıldız bağlandı 11.7 amper çekiyor
 
Motor etiket fotosu mümkünmü ?
Bağlamadan önce,etikete bakma-
dınızmı ? Y / ∆ bağlanması gerek-
tiğine kim karar vermişti ?
 