75 Kw motorun nominal akımı 140 Amper civarındadır(motor markasına
göre ufak tefek farklarla).140 Amper ,şalterin orta değerinde olacak şe-
kilde bir şalter sizin için uygundur.Ancak.muhtemelen motorunuz
yıldız-üçgen çalışacak şekilde uçlar çift kablo olarak çıkmıştır. 75 Kw de-
ğeri çok yüksek bir değer değil.Eğer yeni bir tesis yapıyor iseniz, soft-
starter (baypaslı tip ) yapmanızı öneririm.Bu durumda,basma hattınız da
rahatlamış olur.Şayet yıldız-üçgen yolvermeyi düşünürseniz ana şalterin
% 100 sizi koruması mümkün olmayacağından( yıldızdan üçgene geçemezse ) kol devresine 81 Amp.
termik koyarak koruma yapmanız en sağlıklı yoldur.Bu durumda ana şalteri Termik-mag-
netik yapmak yerine, bara kesme gücüne uygun magnetik şalter seçebilirsiniz.