800 kw motor

magi

Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
158
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar acil olarak etiket değeri 800 kw olan siemens motorun yıldız akımı,üçgen akımı ve softstarter dan kalkış ve normal çalışma akımı gerekmektedir.ve trafo gücü ne olmalıdır?saygılar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar acil olarak etiket değeri 800 kw olan siemens motorun yıldız akımı,üçgen akımı ve softstarter dan kalkış ve normal çalışma akımı gerekmektedir.ve trafo gücü ne olmalıdır?saygılar

800KW motor 400Volt olmaması lazım eminmisiniz?400V gerilimle calıştıgına.........
 
Arjadasın dediği gibi eger 400 volt ise ( zor bir tahmın ama) 1600 amper cınarında akım ceker. 1250 kVA trafo gerektirir. Veya, normalde 6600 volt ise yaklasık 90- 100 amper ceker. Bunlarda, dırekt olarak MMC panodan motorlu kesıcılerle yol verılır ve korumaları yapılır. Daha fazla malumat stersenız uygulama projelerı yollarım.
 
400 volt gerilimde çalışacak.
 
400V 1000kW akadar 1500devirde standart motorlar vardır. Ancak genelde 630kw tan itibaren 690V kullanılıyor. 690V motorlarda 2500-3000kw 'a kadardır.
690V 800kw motorun akımı 780-790A civarındadır.
400V 800kw motorun akımı 1500-1600A dir
 
Son düzenleme:
Arjadasın dediği gibi eger 400 volt ise ( zor bir tahmın ama) 1600 amper cınarında akım ceker. 1250 kVA trafo gerektirir. Veya, normalde 6600 volt ise yaklasık 90- 100 amper ceker. Bunlarda, dırekt olarak MMC panodan motorlu kesıcılerle yol verılır ve korumaları yapılır. Daha fazla malumat stersenız uygulama projelerı yollarım.

sn.Zeybek..bu motor hava kompresör motoru.katalogta 400 v yazıyor.kök3 bağlantılı softstarter bağlantı şeması gerekli.yardımcı olurmusunuz.
 
sn.magi

diğer konudaki mesajınızda mesafeyi 50mt vermişsiniz ona istinaden;

800kw motor 400v işletme geriliminde 1445 amper çeker

ilk kalkınmada 9383 amper çeker start gerilim düşümü %5 çıkar oda %15 den küçük olduğundan sorun olmaz

kablo ise her faza 4x(1x240) gruplarsan 1738A taşır

trafoda 1250kva trafo 0,4kv çıkışlı 1800A çıvarında olur daha düşük trafo olmaz ( trafo değerini yanlış hatırlıyor olabilirim bilenler uyarsın)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,424
Mesajlar
926,554
Kullanıcılar
451,967
Son üye
tesla196316

Yeni konular

Geri
Üst