Forumun topraklama başlığı altında uzun süre aramama rağmen aklımdaki bazı sorulara cevap bulamadım. Şöyleki:
1- Meger çubuklarının çakılabileceği toprak zemin bulunmayan ve pano odası yakınlarında herhangi bir metal aksam (Su tesisastı vb.) bulunmayan bir tesiste toprak ölçümü nasıl yapılır.
Esasında toprak zemin var ama AG panosundan yaklaşık 20 mt uzakta. Bu mesafeden ölçüm yapılabilir mi? Yani P ve C uçları herhangi başka bir kablo ile uzatılarak ölçüm yapılabilir mi. Daha dorusu yapılan ölçüm ne kadar doğru olur? Kullanılan kabloların direnci ölçülen dirençten nasıl çıkarılır? Böyle bi durumda çubuklar arası mesafe ne olmalıdır.
2- Ölçülen değerin olması gerekenin altında olup olmadığını neye göre belirleyeceğiz? 630A kompakt şalter var. Re=50/Ia' ile mi hesaplanır? (MCB'ler için Ia, MCB'nin açma karakteristiğine göre değişiyor bildiğim kadarıyla. Kompakt Şalterlerde durum nedir?) Yoksa 5ohm'dan küçükse sorun yok diyebilir miyiz?
1- Meger çubuklarının çakılabileceği toprak zemin bulunmayan ve pano odası yakınlarında herhangi bir metal aksam (Su tesisastı vb.) bulunmayan bir tesiste toprak ölçümü nasıl yapılır.
Esasında toprak zemin var ama AG panosundan yaklaşık 20 mt uzakta. Bu mesafeden ölçüm yapılabilir mi? Yani P ve C uçları herhangi başka bir kablo ile uzatılarak ölçüm yapılabilir mi. Daha dorusu yapılan ölçüm ne kadar doğru olur? Kullanılan kabloların direnci ölçülen dirençten nasıl çıkarılır? Böyle bi durumda çubuklar arası mesafe ne olmalıdır.
2- Ölçülen değerin olması gerekenin altında olup olmadığını neye göre belirleyeceğiz? 630A kompakt şalter var. Re=50/Ia' ile mi hesaplanır? (MCB'ler için Ia, MCB'nin açma karakteristiğine göre değişiyor bildiğim kadarıyla. Kompakt Şalterlerde durum nedir?) Yoksa 5ohm'dan küçükse sorun yok diyebilir miyiz?