Airfel Klima Arıza Kodları
E1: Kompresörün yüksek basinca karsi korumasi
.Iç ve dis üniteler kirli olabilir. Temizleyin.
.Sogutucu akiskan miktari fazla olabilir.
.Bakir baro tesisatıni kontrol ederek hatalari düzeltin.
E2: Airfel iç ünite boru sensörünün donmaya karsi korumasi
.Sensör degerlerini ölçerek degistirin.
.Kablolar temas etmiyorsa sorunu çözün.
.Iç ünitenin temiz oldugundan emin olun.
E3: Alçak basinç arizasi
.Gaz kaçagi olabilir, köpükle bakir borulari kontrol edin.
.Bakir borularda ezilme ya da kirilma olmadigina dikkat edin.
.Iç veya dis ünitelerin temiz olup olmadigi kontrol edin.
E4: Airfel klima kompresörünün asiri isinmasi
.Sistem basincinin dogru degerlerde oldugundan emin olun.
.Bakir boru tesisatıni kontrol edin.
.Kompresörü kontrol edin.
POWER: Sürekli yaniyor.
TIMER: 4 defa yanip sönüyor.
Iç ünite boru sensörü (evaporatör sensörü) arizasi
.Sensör degerlerini kontrol edin.
.Elektronik karti degistirin.
E5: Dis ünite boru sensörü arizasi
.Soketin temas edip etmedigine dikkat edin.
.Elektronik karti degistirin.
E7: Faz siralama hatasi / Faz eksikligi / Basinç switch’i arizasi
.Dis ünitenin kablo baglantilarini kontrol edin.
.Faz sirasi ölçer R.S.T. faz siralama baglantisinin dogru yapildigindan emin olun.
.Elektronik kart iletisiminin olup olmadigina bakin