Vestel klima ..

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Aircont
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Aircont

Üye
Katılım
23 Eki 2014
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
39
Selam arkadaşlar
Vestel marka klima açılışta normal tam motor yüke bineceği sırada reset atıyor sistem sıfırdan başlıyor arızayı bilen varmı ?
Nereye bakmalıyım?


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
nötr ile topraklama ters bağlandığı zaman dış motor tam devreye girecekken klima tekrar açılıp kapanır.sürekli de tekrar eder bunu.ölçü aleti ile uçları ölç 220 voltu gör kesin emin ol.kolay gelsin
 
Selam arkadaşlar
Vestel marka klima açılışta normal tam motor yüke bineceği sırada reset atıyor sistem sıfırdan başlıyor arızayı bilen varmı ?
Nereye bakmalıyım?


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Elektrik baglantisi(220v) temassizliq veya bosluq olursa oyle problemler ola bilir
 
Elektrik baglantisi(220v) temassizliq veya bosluq olursa oyle problemler ola bilir


Merhaba
Bugün servise gittiğimde gördüm ki elektrik 200v gösteriyor klima devreye girecekken 160v a düşüyor elektriğin sağlıksız olduğunu ve bu yüzden çalışmadığı kanaatindeyim


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
kapasitörü kontrol edin aynı arızayla bende karşılaştım kapasitörü değiştirince arıza düzeldi
 