Termık çıkısından ölçdüğünüz normal sayılabilir. Buradan ölçüğünüzde, 8 amper ölçdüğünüze göre, sigortalardan, 8 X 1.73 = 14-15 amp. gibi değer ölçmenız gerekir. Sigortadan ölçerken gözden kacırdıgınız bır nokta olmalı. Sigartalardan, iki kontaktöre ayrı ayrı kablolarmı gidiyor, yoksa atlamaalrı, kontaktör girişindenmi yaptınız.