akım sorunu

carsi_22

Üye
Katılım
8 Şub 2013
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
41
merhaba arkadaslar 11kw bı motora yıldız ucgen yolverdım termık altından ve kontaktorun altından 7,5-8a akım cekeyor ama giriş sigortasından 2,5-3a civarı cekiyor normal mi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3 fazda aynı akımmı çekiyor sırayla ölçtünmü çünkü kontaktörlü bir sistemde normal değil birde o verdiğin akım değeri 11 kw motor için çok düşük motor boştamı kolay gelsin...
 
evet sırayla ölçtüm motor bosta calısıyordu
 
normal olan ana sigortan 15-16a cekmesı degıl mı eger oyle ıse nerde yanlıs yapmısımdır
 
Termık çıkısından ölçdüğünüz normal sayılabilir. Buradan ölçüğünüzde, 8 amper ölçdüğünüze göre, sigortalardan, 8 X 1.73 = 14-15 amp. gibi değer ölçmenız gerekir. Sigortadan ölçerken gözden kacırdıgınız bır nokta olmalı. Sigartalardan, iki kontaktöre ayrı ayrı kablolarmı gidiyor, yoksa atlamaalrı, kontaktör girişindenmi yaptınız.
 
Pensampermetre'de çene bazen tam oturmaz yerine başıma geldiği için paylaşmak istedim.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,708
Mesajlar
929,149
Kullanıcılar
452,413
Son üye
burak321.

Yeni konular

Geri
Üst