Akım Trafolarının Dönüştürme Oranları

YANLIŞ BİLGİLER

Değerli arkadaşlar. Yorumların çoğu maalesef yanlış. Lütfen düşünmeden yazmayın.

Akım trafosunun sekonderi kısa devre edecek seviyede cihazlarla kullanılır. Ampermetre, Watmetre, Sayaç, Röleler vs. Bunların sargı dirençleri çok küçüktür. Yani kalın tellidirler, sayacın kalın bobini AT na bağlanır.

Akım trafosunun sekonderi açık olduğunda, PATLAR. Bu sebeple uçları açık bırakılmaz. Uç değiştirmeler gerilimsiz durumda yapılır. Yani önce uçlar kısa devre edilir, sonra kısa devre köprüsü kaldırılır.

Akım trafosunun primerinden geçen akıma göre, sekonder akımı değişir. (oran ; 100/ 5= 20 de bir) Yani;

Primer Sekonder
100 A iken 5 A
80 A iken 4 A (80/20=4)
60 A iken 3 A
20 A iken 1 A olur.

Ampermetre bu geçen akım değerlerine göre sapar, Sayaçlar bu akımlara göre, enerjiyi yazar. Röleler bu akım değerlerine göre çalışır. Aşırı Akım Rölesi, 5 A de açma verdirsin dersek, primerden 100 A geçtiğinde sekonder akım 5 A olur, röleyi çalıştırır.

Bunları okullarda öğrenmiş olmanız gerekliydi. Öğrenmemişseniz şimdi öğrenmeye başlayın. Kitabım size faydalı olur. :: SehirSebekeleri.Com ::

Selam ve sevgiler.
 
Değeli GENÇLER,

Ne yapalım ki Türkiye'de kitap da az, okuyan da az.

Onun için öncelikle,

1- Lisan öğrenin.

2- Yazılmış kitapları arayın bulun, okuyun.

3- Arkadaşıma sordum gibi, ağızdan dolma bilgi edinmekten uzak durun, çünkü yanlış bilgi, bilmemekten DAHA KÖTÜDÜR.

4- Akım Trafoları hakkında TEK-TEDAŞ'ın yayınlarını temin etmeye çalışın.

Benim kitabımda da oldukça geniş bilgi bulabirsiniz...

Selam ve sevgiler,

YENİ YIL, tüm ÜLKEMİZE sağlık, güzel ve MUTLU-UMUTLU günler getirsin...

Birol YILMAZ
 