Akım trafosu Mesafesi

- Artık,genelde,düşük akım çalışma-
larında,kapasitiflik sorununa çok rastlanmaktadır.Bu nedenle,seçile-
cek kompanzasyonun,SVC sürücülü
olması kaçınılmazdır.1000 - 2500 kva lık kurulumlar için,3x10 kvar lık
dürücülü sistem düşünmekte yarar
vardır,
- Statik kontaktör,özel durumlar için
düşünülebilir.Klasik tip kontaktör
dışına çıkılmasına gerek yoktur,
- Modaya uyup ! , rezonans filtresi
yapılmak düşünülecekse,hesaplar
% 5,67 yi gösterse bile, %7 olarak ta-
sarımlanmalıdır,
- Baştan yapılan hessplamalara gö-
re çıkan kvar ihtiyacı % 10 fazlası
ile tesis edilmeledir,
- Trifaze gurupların , koruma Sigorta-
ları trifaze ! olarak seçilmelidir,
- Ucuz oluyor diye NH sigorta kullan-
mak yerine ,bağlı olduğu noktadaki
kısadevre akımına uygun kompakt
şalterler kullanılmalıdır,
- Her kontaktör bobin devresi üzeri-
ne 0,5 - 1 amper B tip otomatik ( kı-
sadevre akımı yüksek ise kartuşlu !
tip ) koruma sigortası konmalıdır,
- Artık,modern tüm rölelerde,elle test
yapma imkanı var.Bu nedenle,kopya-
la yapıştırcıların 1-0-2 tipli test anah-
tarı konmasına lüzum yoktur,
- Harmonik filtre ( doğru ismi rezo-
nans filtresidir ) yapılacak ise,reak -
törlerin,düşük kayıplı olanı seçilme-
lidir.Fazladan ödenen para ! kendi-
ni 1-2 yılda geri öder !
- SVC li tesisler için,monofaze gu -
rup oluşturulmasına ! ihtiyaç ( be-
nim fikrim,tartışmam ;) ) yoktur,
- Kompnzasyon tesisleri,ana bara
devamı baralı olarak değil,3-5 mt
uzağa kablolu olarak düşünülme-
lidir Oradaki olaylar ! ,ana barayı et-
kilememelidir,
-Ana tesis kalitesi Murat 124 bile olsa,kompanzasyon,Ferrari kalite-
sinde olmalıdır.
Bu görüşlerin tamamı,yazılan her
kaleminden kazık yemiş birisi ola-
rak bana aittir.Tartışmak,düşünce-
lerimi değiştirmeyecektir.:oops::D
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar sahada başka bloklar yapıldı mecburen akım trafosu ana kolona almam gerekiyor ama mesafe yaklaşık 150 metre trafo 400 Kva 600/5 akım trafosu ile bir sorun çıkarmı yada bildiğiniz bir yöntem varmı
Akım trafonuzun gücünü 10 va kabul edersek P=(R x I^)+(kompanzasyon rölesinin iç kaybı) Kompanzasyon rölesinin iç kaybı 3 VA civarındadır . I =5 A. olur en fazla .Akım trafosu sekonderi 5 A.olduğu için) P=10 VA di. Akım trafosunun gücünün bu yuku karşılayabılmesi gerekir. Ohalde
10=R x 5x5+3 R=7/25 R=0,28 ohmm olmalıdır .Yani 150 metre cekeceğimiz kablonun direnci 0,28 ohmm olmalıdır.İletken gidiş ve dönüş olduğu için 300 mtre mesafa kabul edilir R=mesafe /(56xkesit) R=(2X150)/(56X kesit) kesit=300/(Rx56) kesit=300/(0,28x56)=19 mm2 hesaplanır.
4x10 NYY kabloyu (10+10) ve (10+10) bağlatsnız sorun çıkmaz
Akım trafonuzun gücünü 10 va kabul edersek P=(R x I^)+(kompanzasyon rölesinin iç kaybı) Kompanzasyon rölesinin iç kaybı 3 VA civarındadır . I =5 A. olur en fazla .Akım trafosu sekonderi 5 A.olduğu için) P=10 VA di. Akım trafosunun gücünün bu yuku karşılayabılmesi gerekir. Ohalde
10=R x 5x5+3 R=7/25 R=0,28 ohmm olmalıdır .Yani 150 metre cekeceğimiz kablonun direnci 0,28 ohmm olmalıdır.İletken gidiş ve dönüş olduğu için 300 mtre mesafa kabul edilir R=mesafe /(56xkesit) R=(2X150)/(56X kesit) kesit=300/(Rx56) kesit=300/(0,28x56)=19 mm2 hesaplanır.
4x10 NYY kabloyu (10+10) ve (10+10) bağlatsnız sorun çıkmaz
3 faz için (10+10)-(10+10)-(10+10) yani akım trafosu na 20 mm2 kablo bağlanmış olacaktır.Akım trafo ve röle bağlantıılerı için adaptör yapılmalıdır.25 mm2 kesitten büyüğü girmiyor
 
Son düzenleme:
Sn. abim.Sekonderi 1 olan akım trafosunda ne olur ? Biliyorsunuz,
yeni tip rölelerde,1 amper içinde set değeri var.Veya,diğer 2 alterna-
tif ! olabilirmi ?
1- Rölesinde 1 amp.girişi olmayan lar,akımı 1 amper olarak götürüp,
5 / 1 akım trafosu tersten 5 amper
çıkışını röleye girse olurmu ?
2- Yine,rölesinde 1 amper girişi ol-
mayanlar,akımı 1 amper götürüp,
röle akım trafosu değer girişini 5
kat yüksek olarak girse olurmu ?
 
Son düzenleme:
Sn. abim.Sekonderi 1 olan akım trafosunda ne olur ? Biliyorsunuz,
yeni tip rölelerde,1 amper içinde set değeri var.Veya,diğer 2 alterna-
tif ! olabilirmi ?
1- Rölesinde 1 amp.girişi olmayan lar,akımı 1 amper olarak götürüp,
5 / 1 akım trafosu tersten 5 amper
çıkışını röleye girse olurmu ?
2- Yine,rölesinde 1 amper girişi ol-
mayanlar,akımı 1 amper götürüp,
röle akım trafosu değer girişini 5
kat yüksek olarak girse olurmu ?
1)
Akım trafonuzun gücünü 10 va kabul edersek P=(R x I^)+(kompanzasyon rölesinin iç kaybı) Kompanzasyon rölesinin iç kaybı 3 VA civarındadır . I =1 A. olur en fazla .Akım trafosu sekonderi 1 A ISE olduğu için) P=10 VA di. Akım trafosunun gücünün bu yuku karşılayabılmesi gerekir. Ohalde
10=R x 1x1+3 R=7/1 R=7 ohmm olmalıdır .Yani 150 metre cekeceğimiz kablonun direnci 7 ohmm olmalıdır.İletken gidiş ve dönüş olduğu için 300 metre mesafa kabul edilir R=mesafe /(56xkesit) R=(2X150)/(56X kesit) kesit=300/(Rx56) kesit=300/(7x56)=0,8 mm2 hesaplanır.
2x2,5 +2x2,5+2x2,5 çekilebilir.(1 amper girişle çalişan ölçü aletinin akım girş tüketimi kaç VA bilmiyorum.Yine 3 VA kabul ettim.Ama herm şeye rağmen X/1 amper akım trafosu ile çalışan olçü altlerinde besleme kablosu kesiti fevkalade düşük çıkıyor

2)Akım trafosunu ters bağlayarak akım düşermi veya artarmı veya % ? yüke kadar doğru çevrim yapar bilmiyorum.Bu maksatla akım trafoları ile test yapmayı düşünüyorum..Saygılarımla
 