Pekçok projede yılların getirdiği bir alışkanlık olarak, akım trafolarının sekonder akımı 5A olarak seçiliyor.
Bunun yerine 1A sekonderli akım trafoları kullanmak daha doğru bir seçimdir. 5A kullanılmasının nedeni eski mekanik rölelerin içindeki bobinlerin güç ihtiyacından kaynaklanan bir durumdu. Bugün dijital rölelerin çoğunda hem 1 hem de 5A girişi bulunmaktadır.
Neden 5A değilde 1A sorusunun yanıtı.. Akım trafosundan geçen akım arttıkça koruma rölesi ve daha da önemlisi kablolarda oluşan RIxI güç kayıplarıdır. 20/5A
akım trafosu seçildiğinde, primer akımı 20A iken, sekonder devrelerde güç kaybı Rx5x5=25R olacaktır.
20/1A seçildiğinde ise bu kayıp Rx1x1=R olacaktır. Burada R sekonder devrenin toplam direncidir. Görüleceği gibi arada 25 kat gibi büyük bir fark vardır. 20/1A oranlı trafo ayrıca kısadevrede sekonderi kısa devreye daha dayanıklı olacaktır.
Diğer bir nokta ise VA seçimindedir. Bu değerin gereğinden yüksek seçilmemesi gerekir. Dijital rölelerin gücü 1VA nın altındadır.
Bir diğer nokta ise kısadevre dayanma akımıdır. Örneğin akım trafosunu koyacağınız tesisin kısadevre gücü 25kA 1 s ise burada kullanılan tüm
kesici akım trafosu ve panoların kısadevre gücü de en 25kA olmak zorundadır. Bu da sipariş aşamasında belirtilmelidir.
Bir diğer nokta ise düşük çevirme oranlarında istenen kısadevre güçlerini imalatçılar yapamayabilir. Doyma olmadığını varsayarsak 20/5A akım trafosundan 20bin A primer akımı geçtiğinde bunun sekondere yansıması 20/5=4 olduğu için çok daha yüksek olacaktır. Bu durumda 20/5 yerine 30/5A akım trafosu seçilebilir.