AKIM TR.36 kV 25/5 Cl:0,5 250 In 30VA ifadesinin açılımı nedir?? Teşekkürler
 
Akım Trafosu
nominal gerilimi 36kV
25 amper akım değerini ölçme aletleri için 5 amper olarak çeviriyor.
hassasiyet sınıfı 0,5
termik dayanım katsayısı 250
sekonderinden çekilen ölçü aletleri ve kablo güçleri maksimum 30VA olabilir
 
36 kv nominal değil, maksimum sistem işletme gerilimidir.
 
toroid akım trafosu hakkında bilgi sahibi olan var mı??? Sekonderinden mV çıkış veren trafo tiplerinde sekonder uçları açık devre bırakmak tehlikeli midir?
 
36 kV 25/5 Cl:0,5 250 In 30VA
36kV akım trafosunun sürekli dayanma gerilimi yani orta gerilim akım trafosu
25/5 dönüştürme oranı
cl:0,5 bu akım trafosunun bir ölçü amaçlı olduğunu belirtir hata sınıfınında %100 de 0,5 olduğunu belirtir
250In da termik dayanma akımının yani 1 saniye boyunca akım trafosunun dayanabileceği maksimum akım değeri bu da 250x25 A dir
30VA de bu trafoya bağlanabilecek görünür güç değeridir
 
toroid akım trafosu hakkında bilgi sahibi olan var mı??? Sekonderinden mV çıkış veren trafo tiplerinde sekonder uçları açık devre bırakmak tehlikeli midir?
umut arkadaş akım trafolarının sekonderlerin açık bırakılması lenz kanununa göre zıt emk yı ortadan kaldırır ve buda kısacası ısınma ve sekonderde gerilim induklenmesıne yol açar ve son derece tehlikeli bir durumdur.
 