Alçak Gerilim Parafudurları

Katılım
25 Eki 2006
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
40
ana panoya 100 kA tali panalora 15 kA takmamız isteniyor. arkadaşlar alçak gerilim parafudrları ne işe yarar. bilgisi olan var mı ?
 
parafudurlar bir çeşit varistördür.yani kendi normal gerillimi aşıldığında devreye girer ve akım çekmeye başlar.a.g. deki parafudurlardan toprak çıkışı yapılır fazla gerilim toprağa verilir.
 
parafadurlar yarı iletken maddedir belli bir gerilim aşıldığında sisteme girip fazla gerilimi toprağa verirler yani anlayacağın parafadurlar sistemde oluşan aşırı gerilimleri yok etmeye yarar yani bi nevi gerilim dengeleyici görevi görür
 
Sn. okaneren1980

AG parafudurlar OG ve YG deki gibi herhangi bir sebepten dolayı oluşan yüksek gerilimin sisteminize zarar vermesini önler. Genel olarak içlerinde Varistor ve Surge Arrester (Gas Discharge Tube) olarak bilinen yarı iletken malzemeler bulunur. Mesela Elektrik hattına yıldırım düştüğünde ya da güçlü bir motor devreden çıktığında anlık olarak (mikrosaniyeler mertebesinde) yüksek gerilimler oluşur. Parafudurlar bu yüksek gerilime sebep olan enerjiyi üzerlerinde sönümlendirirler. Bu sayede gerilimin yükselmesi önlenir.(Bir miktar yükseliyor yinede) Fakat unutulmaması gereken şey her parafudurların tanımlı güçleri vardır. Yani belli miktar enerjiyi üzerine belli bir süre boyunca çekebilir. Daha güçlü bir enerji gelirse parafudur zarar görür. Phoneix Contact'ın ürünlerinde yardımcı kontaklar mevcut. Bu kontak parafudur zarar görürse bir çıkış vermekte ve bu çıkışı kesiciye bağlarsanız kesici açmaktadır. Bu sayede cihazlarınız zarar görmez. Özellikle Tristörlü (tristörlü kompanzasyon panolarında vs.) veya yarı iletken tabanlı sistemleriniz varsa (sürücüler, klimalar vs.) bunlar yüksek gerilimden oldukça kolay zarar görürler. Mesela tristörler dayanma gerilimlerinin üstünde bir gerilime mikrosaniyeler mertebesinde bile maruz kalsa arızalanarak kısa devre olur. Bu yüzden panoların içine hattın ilk girdiği noktaya mutlaka bir tane konulmalıdır. Yardımcı kontakta kesiciye bağlanmalıdır. Son olarak parafudurlarında bir ömrü vardır. Teorik olarak ömürlerini şimdi hatırlamıyorum ama örnek vermek gerekirse 100(rakam tamamen uydurma) adet korumadan sonra koruma özelliği kötüleşmeye başlar daha sonrada zarar görür. Çok ayrıntıya girmeden basit anlatmaya çalıştım. Ayrıntılı bilgi için PHOENIX CONTACT | Internally Mounted Surge protection - DIN Rail Mounted bu siteye bakılabilir. Birçok firmanın benzer ürünü var. İyi çalışmalar,
 
sayın fırat,''Parafudurlar bu yüksek gerilime sebep olan enerjiyi üzerlerinde sönümlendirirler. Bu sayede gerilimin yükselmesi önlenir.'' burda bişi sormak istıyorum. sönümlendirir derken o anda toprağamı verir enerjiıyı. farafodur panosun girişinde anaşalterden sonra sigoratalarla paralelmi bağlanır. bidefazla enrjiyı toprağa veriyusa bazı sistemlerde toprak hattı yok adam toprakla nötr bi yapmış. böyle bi panoda sakıncası olur sanırım
 
sayın fırat,''Parafudurlar bu yüksek gerilime sebep olan enerjiyi üzerlerinde sönümlendirirler. Bu sayede gerilimin yükselmesi önlenir.'' burda bişi sormak istıyorum. sönümlendirir derken o anda toprağamı verir enerjiıyı. farafodur panosun girişinde anaşalterden sonra sigoratalarla paralelmi bağlanır. bidefazla enrjiyı toprağa veriyusa bazı sistemlerde toprak hattı yok adam toprakla nötr bi yapmış. böyle bi panoda sakıncası olur sanırım

A.G. parafudr topraklaması fonksiyonel topraklama sınıfına girer topraklama ohmajı 1ohm mertebelerinde olmalıdır. Y.G. parafudrlarının çalışma sistemi ile benzerdir. Gerilim yükselmelerinde kendi içinden toprağa atlama yaparak sistemin zarar görmesini önlerler. Ekte detaylı bilgi mevcut.
 

Ekli dosyalar

  • Analizoer.rar
    592.5 KB · Görüntüleme: 495
arkadaslar alcak gerılım parafudurları ısletmeyı yıldırımdan korumak ıcın kullannılan elemanlardır genelde trafo grıslerıne ag og dıreklerınde kullanılır
 
parafudurlar neye göre sınıflandırılırlar, yada biz neye göre b,c,d veya tip1, tip2 class1 class2 diye seçimler yaparız.
 
parafudurlar neye göre sınıflandırılırlar, yada biz neye göre b,c,d veya tip1, tip2 class1 class2 diye seçimler yaparız.

Analizör nickli arkadaşın paylaşmış olduğu dökümanını inceleyebilirsin. fikir sahibi olman açısından iyi bir paylaşım.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,766
Mesajlar
929,788
Kullanıcılar
452,516
Son üye
Daniilkka

Yeni konular

Geri
Üst