alüminyum gerilim düşümü hesabı

Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
63
Puanları
1
55 kw motor 500 m kaçlık alüminyum kablo gerekir.?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3x185+95 mm2 uygun görünüyor.
 

Ekli dosyalar

  • Kablomat Cu+Alvinal.rar
    96 KB · Görüntüleme: 398
3*150-70 lk kullanman gerekiyor bakırda 3*120-70
 
Normalde 3*150'lik kablo kurtarır,ama sizin mesafe çok uzak. hemde alüminyum kullanıyorsunuz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,569
Mesajlar
928,035
Kullanıcılar
452,196
Son üye
Prtozayi

Yeni konular

Geri
Üst