Arkadaşlar uygun çapta aliminyum kablo kullanırsak bakıra göre dezavantajları nedir bir sıkıntı olurmu
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bakıra oranla daha fazla direnç gösterir daha fazla direnç daha fazla ısınmaya neden olur.Gerilim düşümü artar dolayısıyla güç kaybı da artar
 
Sn.ceryan21, alüminyum kablo kullanıldığında bakır için gerekli olan kesitin bir üst kesiti kullanılır. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği, elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği alüminyum kablo kullanımına izin vermekte ve kullanım şartlarını vermektedir. Ülkemizde gerek TEDAŞ şebekelerinde gerek özel sektörde 30 yıldan fazladır her türlü alüminyum kablo üretilip kullnılmaktadır. Isınma ve gerilim düşümü gibi bir problem olmaz çünkü bakıra göre bir üst kesit seçiliyor. Yada AL iletkenlik katsayısına göre gerilim düşümü ve kesit hesapları yapılıyor. Hele günümüzde bakırın çok pahalı olması nedeniyle bakırdan 5,5-6 kat daha ucuz olan alüminyum kablolar bir çok projede kaçınılmaz olarak tercih ediliyor.
Alüminyum kablo bakıra göre fiziki olarak daha yumuşak ve narin olduğu için çok hareketli pozisyonlarda sıkıntı çıkarabilir. Birde ek ve irtibatlarında bimetalik aksesuarları kullanmaya özen göstermelidir. Al. farklı metallerle temas noktasında bakıra göre çok daha hızlı reaksiyon gösterip pil olayı meydana getirir. Al-Al eklerinde ise sarı macun veya nötr gres veya silikon gres kullanılmalıdır.
Kurallara uyduktan sonra alüminyum kablo gönül rahatlığı ile kullanılabilir.
Hatta kullanmamak akılsızlık olur.
 