İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Konuyu ilk açtığında Faz akımları;
L1=38 A
L2=54 A
L3=56 A
Şimdi 57 - 65A arasına yükseldi ! 100A sigorta 65A akımın geçmediği yerde neden atsın?
4x16mm² kablo 65A'de neden aşırı ısınsın?
Demek ki yanlış ölçüyorsun.
Üstad bugün 4*10 olan kabloyu 4*16 ile değiştirdim sigortayi da 100 A k-otomat taktım 4*16 akım taşıma 80A mağaza ilk yuklemede 72A çıkıyor sonrada 57A ile 65A sabit kalıyor bu amper değerlerine göre kablo kesitini tekrar yukseltmeme gerek var mi çünkü kablo tekrar ısınmış sigorta atmış varsa bir hatam duzeltmenizi rica ederim
Akim tasima kapasitelerine bakmadim ama sizin dediginize gore yorum yapayim. 16lik kablo 80A tasiyabiliyorsa en fazla siz neden 100A sigorta takiyorsunuz. Kabloyi yakmak mi istiyorsunuz. Sigorta kablobun maksimum akima gelmesini engellemeli. O kablo 80e dayanıyorsa ve 90 aksa sigorta acma yapmasa facia