Hırçın 41
Profesyonel Üye
- Katılım
- 17 Ara 2013
- Mesajlar
- 4,740
- Puanları
- 2,554
Bayagi kapsamli bir mesaj oldu bu yillarin birikimi
Evet tecrübe hayat boyu yenilen kazıkların vektörel bileşkesidir
Bayagi kapsamli bir mesaj oldu bu yillarin birikimi
Ustad selam.Tesisten çekilen akıma göre sigorta belirlemek saçmalığın dibidir bence ; ya tesis aşırı akım çekiyorsa ne olacak ya da tesiste o an devreye girmeyen güçler varsa ne olacak ; sigorta değeri projede ne ise o konulmalıdır.
Bu noktada sigortayı büyüteyim demek başka bir facia . Önce sistemde bir yük analizi yapılır ; kim ne akım çekiyormuş görülür ; kesit doğru mu ; gerilim düşümü ne alemde değerlendirilir ; ondan sonra karar verilir.sigortanin isinmasindan dolayi
Test ettigimde gördüğüm amper değerlerinde kablo kesiti 4*10 mesafe 3 metre bugün kabloyu 4*16 ile değiştirdim lakin akşam üstü haber geldi sigorta atmış ısınmadan dolayı abi en çok akım çeken iki adet hava perdesi var gidip baktığımda çektiğim kabloda da ısınma var amperler ilk yükleme de en fazla farz başı 72A gördüm sonrada 57 amperde kaldı bu kablo ısınması başka nasıl bir yol bulabilirim ustadlararkadaşlar benim anlayamadıgım bir konumu bu yoksa sizmi anlatamadınız, ele alınan bir ana pano var, siz bu ana panodaki kabloları ölçtünüz ve dediniz ki x x x degerleri veriyor kaçlık sigorta kullanmalıyım... bende diyorum ki o kabloların kesitine göre sigorta konuyor... senin verdigin degerlerdeki bir panoya genellikle 16mm kablo olması lazım ve bu kabloyuda 60A ile korursun. sen kablo kesiti belirtmiyosun ki. gerilim düşümünü hesaplamam için mesafenin çok uzun olması lazım mesela 60metre ve üstü gibi... ama sen zaten çekilen akımı ölçüyorsun... demek ki mevcut bir kablo var orda, o kablonun kestine göre sigorta degerinide vericeksin....
Test ettigimde gördüğüm amper değerlerinde kablo kesiti 4*10 mesafe 3 metre bugün kabloyu 4*16 ile değiştirdim lakin akşam üstü haber geldi sigorta atmış ısınmadan dolayı abi en çok akım çeken iki adet hava perdesi var gidip baktığımda çektiğim kabloda da ısınma var amperler ilk yükleme de en fazla farz başı 72A gördüm sonrada 57 amperde kaldı bu kablo ısınması başka nasıl bir yol bulabilirim ustadlar
Üstad bugün 4*10 olan kabloyu 4*16 ile değiştirdim sigortayi da 100 A k-otomat taktım 4*16 akım taşıma 80A mağaza ilk yuklemede 72A çıkıyor sonrada 57A ile 65A sabit kalıyor bu amper değerlerine göre kablo kesitini tekrar yukseltmeme gerek var mi çünkü kablo tekrar ısınmış sigorta atmış varsa bir hatam duzeltmenizi rica ederim4x10mm² kablonun akım taşıma kapasitesi sınırında akım çekiyorsun ısınma normal. Şimdi hemen 4x10mm² kablonun akım taşıma kapasitesine bakıyorsun sonrada seçtiğin sigorta amperajına bakıyorsun !
4x10mm² kablonun akım taşıma kapasitesi 60A ! Kullandığın sigorta 80A ! Hayırlı işler.