Bırakın Allah aşkına ya ! R2 dediğiniz direnç topraklama iletken direncidir, akımı ölçeceksinki o iletkenin direncini bulasın.Ampul direnci belli gerilimide görüyorum akımı hesaplarım dersen buyur hesapla... Bulduğunuz direnç hiç bir anlam ifade etmez.
Ana panodan megerle yapılan ölçümdeki toplam direnç;
Rtoplamdirenç: Bara ile topraklama iletkeni arasındaki direnç + topraklama iletken direnci + topraklama iletkeni topraklama eletrotu bağlantı direnci + elektrot toprak temas yüzeyi arası direnç + yayılma direnci (toprak nem ve yapısına bağlı)
Siz uygulamada R2 topraklama iletken direnci üzerindeki voltmetrenin alt ucunu uygulamada nereye irtibatlandırabileceğinizi sanıyorsunuz? diyelim ki toprağı açıp elektrotun başına ulaştın ölçebileceğin kısım bara ile elektrot başı arasını geçmez. Yine hiç bir işe yaramaz ! Uygulaması olmayan tarzanca bir metottan öteye gidemez.
Ana panodan megerle yapılan ölçümdeki toplam direnç;
Rtoplamdirenç: Bara ile topraklama iletkeni arasındaki direnç + topraklama iletken direnci + topraklama iletkeni topraklama eletrotu bağlantı direnci + elektrot toprak temas yüzeyi arası direnç + yayılma direnci (toprak nem ve yapısına bağlı)
Siz uygulamada R2 topraklama iletken direnci üzerindeki voltmetrenin alt ucunu uygulamada nereye irtibatlandırabileceğinizi sanıyorsunuz? diyelim ki toprağı açıp elektrotun başına ulaştın ölçebileceğin kısım bara ile elektrot başı arasını geçmez. Yine hiç bir işe yaramaz ! Uygulaması olmayan tarzanca bir metottan öteye gidemez.