Ana şalter atması

Genelikle aynı bölüm ama farklı panolar

Bu sorun yeni tesisat mi ( yeni tesis )
Yeni tesisat değilse değişik yapılan oldumu ? Hikayesi .
Bilgiler vermeniz .
Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar hepinize çok teşekür ediyorum sorunu hal ettim sorun ana şalterin açma bobine bağlı toroid rölesinin arızasından olduğunu tespit ettik teşekürler değerli fikirleriniz için
 