Ana şalter atması

Genelikle aynı bölüm ama farklı panolar

Bu sorun yeni tesisat mi ( yeni tesis )
Yeni tesisat değilse değişik yapılan oldumu ? Hikayesi .
Bilgiler vermeniz .
Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
arkadaşlar hepinize çok teşekür ediyorum sorunu hal ettim sorun ana şalterin açma bobine bağlı toroid rölesinin arızasından olduğunu tespit ettik teşekürler değerli fikirleriniz için
 