Ana dağıtım panosu akım trafosu seçimi

Katılım
20 Ara 2022
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba ustalarım, iş yerinin ikinci katın ana dağıtım panosuna şebeke analizörü koymam lazım. Elimde 800/5 akım trafosu mevcut, panonun içindeki dijital ekranlı şalterin r-s-t fazlarından geçen akımı gösteriyor yanlışım yoksa. Bu elimdeki 800/5 akım trafosu uygunmudur hangi etiket bilgisine bakmam lazım başka
Screenshot_2023-08-02-20-34-32-510_com.miui.videoplayer.jpg
 
Analizorun akim sinirlari yaziyordur klavuzda ona gore hesap, oran oranti yapin uclari bostayken icinden akim gecirmeyin en kotu kisa devre edin
 
Şalteriniz büyük görünüyor.Şalter akımınız ne ise,ona göre akım trafo -
su konur.n<5,cl : 0,5 ,10 va olmalı.
800/5A VA 10 CL 0.5 Etiket bilgileri karşılıyor o zaman ☺
Şalteriniz büyük görünüyor.Şalter akımınız ne ise,ona göre akım trafo -
su konur.n<5,cl : 0,5 ,10 va olmalı.
Teşekkür ederim cevabınız için bu arada
 
Beni bir sen anladın ama yanlış anladın diye bir laf vardır . Arkadaş akım trafosunun sınıfsal özelliklerini alıp arkasına bakmadan kaçıp gitti . İnşallah yanlış bir iş yapmaz .
IMG_20230803_142542.jpg

Yukaridaki 800A lik devre kesici,bu resimdeki soldan iki şalterin çıkışına bağlayacağım 600A ve 400 A
 
İlk eklenen fotoğrafla ilgisi yok bu fotoğrafın.Yorumum,ilk foto içindir.
Analizör çok yakında olacaksa,kab-
lolar 2,5 mm² olmak şartiyle,akım
trafoları 2,5 veya 5 VA olabilir.
 