Sn maxialem, çok kararlısınız. Bildiğinizde ısrar ediyorsunuz. Bu güzel. Ama yanlış biliyorsunuz! Mesut arkadaşım kısıtlı zamanında size durumu anlatmak için şekillerle örnekler vermiş. Gerek Mesut, gerek fahri yetiş, gerek se İsm@il'in yazılarını tekrar tekrar okuyun.
Ana kolonda nötr koparsa ve trifaze şebekeye bağlı olan monofaze yüklerin iç dirençlerinde aşırı dengesizlik varsa eğer alıcılar zarar görür (Özellikle küçük güçteki Elektronik cihazlar: Fax, Modem, telsiz telefon...)
Bizzat ben de yaşadım bunu. Arızaya gittiğimde gördüm ki direkte nötr klamansi gevşemiş ve nötr hattı çıkmiş devreden. Gündüz birşey olmamış. Akşam elektrikli ısıtıcıyı takınca prize cihazlar yanmış.
Ana kolonda nötr koparsa ve trifaze şebekeye bağlı olan monofaze yüklerin iç dirençlerinde aşırı dengesizlik varsa eğer alıcılar zarar görür (Özellikle küçük güçteki Elektronik cihazlar: Fax, Modem, telsiz telefon...)
Bizzat ben de yaşadım bunu. Arızaya gittiğimde gördüm ki direkte nötr klamansi gevşemiş ve nötr hattı çıkmiş devreden. Gündüz birşey olmamış. Akşam elektrikli ısıtıcıyı takınca prize cihazlar yanmış.