Nötr-toprak arası birleştirme olabilir. Bu birleştirme, kaçak akım rölesinden önce olduğu için de, kaçak akım rölesi atmamakta olabilir. Tesisatı incele(t)mekte fayda var.
Topraklama direncinizi ölçtürebilirseniz eğer, işletme toprağını (nötürü) ölçerken, direncin sürekli değiştiriği göreceksiniz (yük varken ölçüldüğü için). Aynı durum topraklama ölçümünde de oluyorsa, o zaman kesin olarak deriz nötr-toprak arası birleştirmesi var diye. Bir de her ikisi aynı çıkar bu drumda.
Ha birde şu durum var: Eğer bina yeni ve büyük ise, o binada eşpotansiyel dengeleme yapılmış olabilir .Temel topraklaması, işletme topraklaması, koruma topraklaması ve diğer tüm metal aksamdan gelen (asansör gibi...) topraklama iletkenleri bir barada birleştirilip, oradan nötr ve topraklama olarak her daireya ayrı ayrı çekilmiş olabilir. Bu durumda her şey normaldir...