Apartmanda sürekli kaçak akım atıyor

Şu anki schinderin üstünde yazanlar değerlerle aynıydı.
Daha önce farklı marka (Siemens, legrand) kar'larda da fark ettiğim durum Schneider da da var. 40 amperlik kar ile 25 amperlik kar aynı ürün, aynı banttan çıkıyor. 40 amperliğe 25 amper basıp geçiyorlar, üretim hızı, verimi için büyük ihtimal. Aradaki fiyat farkı da çok cüzi bir rakam zaten. 25,40 amperin kutu ağırlığı 347gr fakat 63 amperin 394gr. Yani bakır kablo kesiti yüksek ve fiyat farkı da fazla. Siemens'in datasheetinde ısınma testi vardı sanırım, incelerken oradan farketmiştim bu durumu. Schneider'da yok bu test ama gramajdan ele veriyor aynı durumu.

Eğer saat panosunda 40 amper W otomatın varsa bu Kar uygundur (belki de zaten 25 amper W otomat vardır, 3 faz olduğu için) ama yinede dairedeki sigortaları 16-10 amper B tipleri ile değiştirmeni tavsiye ederim. Umarım sorunu da en kısa zamanda çözersin.

Kaçağı ölçmenin en kolay yolu, elektriği tamamen kesip toprak-faz ve toprak-nötr arasındaki direnci ölmek. Megaohm değil Kiloohm cinsinden bir değer çıkıyorsa kaçak vardır, fazlardan birinde bulamazsanız nötrde çıkıyorsa, nötrleri ayırıp tek tek onları da ölçerek nokta atışı tespit edebilirsiniz. Aynı videodaki güzel dayının anlattığı gibi.


Bu video eğer kaçak tespit etmezseniz A tipi röle takın diyor.

 

Ekli dosyalar

  • Schneider Electric_Easy9-Kaçak-Akım-Rölesi_EZ9R05463.pdf
    172.1 KB · Görüntüleme: 1
  • Schneider Electric_Easy9-Kaçak-Akım-Rölesi_EZ9R05440.pdf
    172.1 KB · Görüntüleme: 1
  • Schneider Electric_Easy9-Kaçak-Akım-Rölesi_EZ9R05425.pdf
    172.1 KB · Görüntüleme: 1
Son düzenleme:
Su anda tesisatta bulunan 25 amper. Kaçak akimin amper değerini yükselten komşularım oldu onlarda da hala atma olmaya devam ediyor. Hatta mutehattinin gönderdiği elektrikçi bu sorunu yaşayan çoğu dairenin Sigorta değerlerini de yükseltmiş. Örneğin mutfak için b32 takmis. Ya da 300 ma kacak akim rolesi takmis. Ya da tüm sigortaları c20 yapmış. Hatta bazılarında 25 bile yapmış. Buna rağmen o dairelerde de sorun devam etmiş. Sadece daha seyrek olmaya başlamış.
 

Ekli dosyalar

  • 20240626_232010.jpg
    242.8 KB · Görüntüleme: 8
Sigorta veya kar'ın nominal amper değerlerini yükselterek sorunu çözmeye çalışan kişi net zırcahildir. Yanlış olsada 30ma kar yerine geçici olarak 300ma takmıştır, gene anlarım mantık çerçevesinde ama diğer yapılan tamamen saçmalık. Böyle adamlar iş yapıyor işte piyasada, yazık.
 


Eklenen Schneider tipler AC dir.Bu
tipler,yıldırımlı,şimşekli havalarda
gereksiz yere açma yapabilir.Sch.
için uygun tip Si dir.Diğer firmalarda
A,F ,Hpi gibi kodlar Si karşılığıdır.
 

Ekli dosyalar

  • SCHNEIDER ELECTRIC. Kaçak akım koruma röleleri. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Multi9 Ka.pdf
    809.3 KB · Görüntüleme: 0
Son düzenleme:
Eklenen Schneider tipler AC dir.Bu
tipler,yıldırımlı,şimşekli havalarda
gereksiz yere açma yapabilir.Sch.
için uygun tip Si dir.Diğer firmalarda
A,F ,Hpi gibi kodlar Si karşılığıdır.
Komşumun AC tip rölesi hemen her gök gürültüsü ve şimşekte açmaktaydı. Schneider'in SI (Super Immunised/süper bağışık) tip olanıyla değiştirdim. İki sene olacak bir şikayeti olmadı. Merak ettiğim, AC tip ile aynı tesisata takıp açma hassasiyeti ve kontrolü hakkında bilgi var mı?
 
Tüm firmalara ait literatürlerde bu
ifadeler bulunuyor.Laboratuvar im-
kanları dışında,böyle bir gözlem,an-
cak yaşayarak görülüyor.Aynı olayı
bende yaşayıp,Si tiple değiştirdikten
sonra birdaha yaşamadım.Bu ara-
da,tüm peynirler ve etler,sizlere
ömür. 1 ayda,evin içindeki leş
kokusu,işin bonusu.
 
Son düzenleme:

https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61440/acti9-iid-kaçak-akım-rölesi-4-kutup-40a-30ma-a-si-tipi

https://www.se.com/tr/tr/product/A9R35440/acti9-iid-kaçak-akım-rölesi-4-kutup-40a-300ma-a-si-tipi


 
Oturduğumuz sitede bir dairede yangin çıktı. Daha önce sizlere kendi dairemde yaşadığım sorundan bahsetmistim. itfaiye yangin raporunda, kaçak akım rolesinin sık atmasından kaynaklı sigorta panosunda bulunan kabloların aşırı ısınması, ark yapması, kabloların eskimiş ezilmiş, yıpranmış durumlardan birinden dolayı kabloda meydana gelen Elektrik kısa devresi sonucuyla kablo izolasyon malzemesinin tutuşması dolayısıyla yangin çıkmış olacagini düşünüyoruz yazmışlar. Bu yanan blokta 39 daire var daire iclerinde her bir daire icin 30 ma kacak akim rolesi var ancak ana panoda( bina girişinde bulunan) bu dairelerin bağlı olduğu Tek bir tane 300ma lik kaçak akım rölesi var. Bu rolenin de yangından önce içi boşaltılmışti, işlevsiz haldeydi. Eğer bu role çalışır halde olsaydı yangin esnasında bir anlamı olur muydu?
 