- Katılım
- 17 Eki 2009
- Mesajlar
- 986
- Puanları
- 131
- Yaş
- 53
çok güzel anlattınız Sayın ŞEF şimdi sıkıntım kalmadı ama şunu çok iyi anladım çok basit bir uygulama dahi olsa uygulamada kullanılan bütün elemanların çalışma gerilimleri ,akımları güçleri kontaktör güçleri ,kontaktörün bobininin bile ne kadar akım çektiğine kadar hesaplanmalı bütün parametreler iyi bilinmeli.
Arkadaşım
Sayın ŞEF 'in 220/380 için anlattıkları 400/660 için de geçerlidir.Alıştığımız için 400-380v diyoruz.Aslında herkes aynı gerilimi kullanmıyor.Bazı abonelerin kendilerine ait 660v çıkışlı trafoları olabiliyor.Bundan amaç akımı dolayısıyla kayıp ve malzeme tasarrufudur.
Bu aboneler 400v bir motoru yıldız bağlar.Motor sargılarına yine 400v indüklenir.400v çıkışlı aboneler üçgen bağlar yine 400v indüklenir.
HERZAMAN etiketi okuyun.Bahsettiğimiz işletmeler için üretilen 0,75kw motorlar bile üçgen bağlanır.0,75 motor yıldız bağlanır alışkanlığı ile yola çıkarsanız oturur ağlarsınız(şahsen olmasa bile ekibimden biliyorum)