öncelikle şu konuda hata yapıyorsunuz sürücü çıkışına termik koyamazsınız çıkış kare dalga olduğu için düzgün çalışmaz. Burada senin kullandığın termik muhtemelen motor gücünden bir üst seviye seçilmiştir. Motor gücüne göre seçilmiş olsa zaten sistem çalışırken anlamlı anlamsız atacaktır. Benim tavsiyem sürücü çıkışına termik koyma. Ben kendi yaptığım sistemde şu şekilde yaptım. 1 sürücü ile 5 motor çalıştırdım ve her motorun kablosuna analog çıkış verebilen bir akım trafosu koydum panomda plc olduğu için bu analog bilgileri plc ye girdim her motorun akımını izliyorum ve ayrıca programdan koyduğum sınır sayesinde sistemi durdurup ilgili motorun alarmını ekranda verdirip bu şekilde kontrol edebiliyorum.
ATV71 motor tanıma işlemi hızlı devreye alma menüsünde mevcut kolaylıkla oto tanıma yaptırabilirsin.