Seskuec
Üye
- Katılım
- 2 Ağu 2011
- Mesajlar
- 144
- Puanları
- 1
kendi kendime hep diyorudum bunlar arasındaki fark ne diye saol ustam diline sağlıkÖncelik ELEKTRİK MÜH. arkadaşımızın hatasını düzeltmek isterim. G yerine B tipi Sigorta kullanılmaz. G yerine C tipi sigorta kullanılır.
Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk anahtarlı otomatik sigortayı Siemens firması çıkardı. Tek kutuplu W otomat, üç kutuplu K otomat (hatta isimleri bile bununla özdeşmiştir). L tipi normal G tipi ise gecikmelidir. Daha sonra Siemens firması yeni tip A,B,C,D tipi sigortalar çıkardı B tip eski L tipi sigortaya karşılık gelmekte, C tipi eski G tipi sigortaya karşılık gelmektedir. A ve D tipi sigortalar endüstride özel kullanım yerleri mevcuttur. Sigortalar ile ilgili detaylı bilgiyi Siemens N - Sistem Cihazlar kataloğunda bulabiliriz
Eski L tipi sigorta ile B tipi sigorta arasında fark var mı dersen eski ustalara göre L tipi sigorta daha iyidir. Ama bana sorarsan bir fark yok eski ustaların alışkanlığı bence. Elektrikçilik yaptığım onca yılda L yerine B, B yerine L tipi sigortada taktım ama bağlantı şekilleri dışında fazla fark göremedim. Ama şunu da belirtmek isterim babamın zamanında taktığı ilk anahtarlı sigortalardan canavar gibi çalışan L tipi sigortalarda var. bunca yıldır sorunsuz çalışıyorlar.
teşekkürler üstad1990'lı yılların sonlarında otomatik sigortalar IEC standatlarına göre sınıflandırıldılar.Daha önce ki yıllarda L tipi(hızlı açan) ve G tipi(gecikmeli) sigortalar bulunuyordu.
Bunların yerine;
B tipi(çok hızlı) Sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 5 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 50A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri olarak aydınlatma sistemleri.
U tipi( hızlı) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 8 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 80A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri olarak aydınlatma sistemleri üzellikle flürasan lambalar.
C tipi( yavaş) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 10 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 100A olaştığında ani açma yapar.
D tipi( çok yavaş) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 15 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 150A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri motorlar. Piyasada bu sigortalar çok pahalı olduğundan motorlar için kullanılmaz genellikle bunun yerine C tipi sigortalar tercih edilir.