Baralar

harun00

Üye
Katılım
11 Tem 2007
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
40
2000A Şalter koyacağım panoda bara kesiti ne olmalıdır
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
GÖKHANS' ın dediği gibi 120x10 luk olmalı. Yalnız dikkat etmen gereken bir konu var. Panonun üst tarafında, dağıtım kısmında kullanabilirsin. Fakat şalter giriş ve çıkış baraları birbirine yakın olduğu için şalterde baralar birbirine değebilir. Onun için şalter bağlantılarını ya 3 adet 50x10, ya 3 adet 80x5, ya da 2 adet 100x5 bara kullanmalısın. Küçük bir bilgi daha vereyim. Baraları 90 derece kıvırmak gerektiğinde 2 sefer 45 derece kıvırırsan bakır çatlamaz. Kolay gelsin. HOŞÇAKAL
 
arkadaşlar sonucu neye göre çıkarıyoruz bi formülü varmıdır varsa paylaşırsanız sevinirim.
 


Akım taşıma kapasitesi tabloda görüldüğü üzere bara adedine ve boyalı olup olmayışına göre değişmekte bu nedenle alternatif bol.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
bara veya busbar korunması ile ilgili bilgisi olan var mı acaba?yanıtlayan olursa çok sevinirim..
 