Bina çevre aydınlatma ile daire içi elektrik ilişkisi

birol oz

Üye
Katılım
1 Ara 2014
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
40


Merhabalar,

Benim bulunduğum site a/b iki blok şeklinde ve çevre aydınlatma, blok otomatı, süs havuzu sigortası, dış led aydınlatmalar a blok bodrumda Elektrik odasının sağ tarafındaki panonun içerisinde kaçak akım rolesi ile birlikte mevcut.

Aynı odanın Sol tarafında ise a bloktaki daire sayaçları ve sigortası ile bu panoya ait ana sigortası var ve bu pano yanında ve yine sol tarafta kalın kabloların girdiği, 4 adet yine daha küçük ama yine kalın kabloların bağlandığı bir kutu daha var.

A Bloktan beslenen süs havuzunun sigortası devreye verilince kendi devresi üzerindeki K.A.R'si atıyor ve A blok dairelerinde de elektrik kesiliyor.​

Olay anında ana şalter atmıyor..​

Sizce olay nedir, ne yapmayalım ve ayrıca cevaplarınız için çok teşekkürler.​

 

Ekli dosyalar

  • 645279E7-1F1F-467B-AA2C-6689587F1E41.jpeg
    645279E7-1F1F-467B-AA2C-6689587F1E41.jpeg
    172.4 KB · Görüntüleme: 9
  • A6A5E6D5-7ADC-4740-82E8-BFFAA0EFC6E5.jpeg
    A6A5E6D5-7ADC-4740-82E8-BFFAA0EFC6E5.jpeg
    205.3 KB · Görüntüleme: 11
  • 841895A5-F41C-4CE1-960E-0D58DF4E07B8.jpeg
    841895A5-F41C-4CE1-960E-0D58DF4E07B8.jpeg
    246.2 KB · Görüntüleme: 10
Son düzenleme:
Yazıyı pek anlayarak okumadım
Hikayenizi anlatmisiniz
Benim anladığım doğrumudur
Kaçak akım koruma rölesi atınca diğer kaçak akım koruma rölesi atıyor
İkisi aynı anda .
Sanki bina girişi 300mA dairedeki 30mA bereber atması gibi mi ?
 
2 gerizekaliya denk gelmişsin, düzgün bir usta bul 10 dakikada halletsin.
 
Bu gayet normal bir durum. Çevre aydınlatma tesisatındaki bir kaçak nedeniyle KAR(30mA) atıyor. Kaçak akımın değeri 300 mA den büyük olduğu içinde B blok giriş yangın Koruma Rölesini de attırıyor.
Bunu önlemenin tek yolu yangın rölesi olarak kullanılan rölenin gecikmeli olan model ile değiştirilmesidir.
 


Merhabalar,​


Benim bulunduğum site a/b iki blok şeklinde ve çevre aydınlatma, blok otomatı, süs havuzu sigortası, dış led aydınlatmalar a blok bodrumda Elektrik odasının sağ tarafındaki panonun içerisinde kaçak akım rolesi ile birlikte mevcut.​


Aynı odanın Sol tarafında ise a bloktaki daire sayaçları ve sigortası ile bu panoya ait ana sigortası var ve bu pano yanında ve yine sol tarafta kalın kabloların girdiği, 4 adet yine daha küçük ama yine kalın kabloların bağlandığı bir kutu daha var.​


Süs havuzuna giden elektriğin sigortası kapalı, o tarafta sorun olduğu için kapatılmış. açılınca aynı panodaki kaçak akım rolesi iniyor. Sorun şu ki, KAR inince blokta dairelerin içlerindeki elektrik de kesiliyor. Oysa bu pano otomat, dış aydınlatma falan ile ilgili. Bu sorun sadece a bloğu ilgilendiriyor, B bloktaki dairelerde de elektrik kesintisi oluşmuyor. B bloğun kendi bodrumlarında kendi panoları var.​


Süs havuzu için gelen elektrikçi hayatımda böyle bir sistem görmedim diyor sağdaki KAR inince Soldaki daire sayaçlarındaki sigortalar ile panodaki ANA SİGORTA atmadan, açık konumdayken, kalkıkken, dairelerin elektriğinin kesilmesi çok ilginç diyor. bu panoların birbiri ile ilişkisi olmaması gerekir diyor. otomat ile daire elektriği ayrılmalı diyor.​


Sistemi kuran arkadaşı arıyorum, o da elektriğin sistem içinde dönüşünden bahsediyor KAR atınca, inince dairelerin elektriğinin gitmesi normal bunların ayrılması mümkün değil diyor.​


Bizim sorunumuz havuz elektriğini halletmek iken, gelen usta bu işi sisteme kurana düzeltip bizi öyle çağırın diyerek gitti.​



Sizce olay nedir, ne yapmayalım ve ayrıca cevaplarınız için çok teşekkürler.​

Epeyce karışık anlatmışsınız. Anlatımdan çıkan sonuç:
A Bloktan beslenen süs havuzunun sigortası devreye verilince kendi devresi üzerindeki K.A.R'si atıyor ve A blok dairelerinde de elektrik kesiliyor.
Olay anında ana şalter atmıyor...
Sonra tekrar nasıl devreye veriyorsunuz??? Atan kaçak akım rölesini devreye verince mi dairelere elektrik geliyor?
Ya da varsa TMŞ üzerinde troid mi açıyor devreyi?

Eğer tüm blok için 1 adet 300ma kaçak akım rölesi kullanılmış ve bloğun tüm beslemesi onun üzerinden verilmişse bu durumda 300ma K.A.R için gecikmeli tip kullanmak, süs havuzu vs.. o devre üzerine ayrıca 30ma bir kaçak akım rölesi koymak yapay bir çözüm olabilir.
Çünkü normalde 300ma K.A.R her daire için ayrı ayrı kullanılmalıdır. Aksi takdirde tüm bloğun toplam kaçak akım değeri 300ma rölenin sık sık atmasına neden olacaktır.

Eğer mevcut durumunuz "300ma K.A.R tüm bloğu besliyor ve sadece süs havuzundan kaynaklı olarak atıyor" şeklinde ise ortaya başka bir problem daha çıkıyor demektir.
Bu durumda dairelerinizde toprak hattı yok gibi bir sorununuz daha var denilebilir. Aksi halde binanın toplam kaçak akım değerinin 300ma K.A.R'ni sık sık attırması gerekirdi.
Bu bilgiler ışığında değerlendirmeler yapılabilir.
 
Son düzenleme:
Yazıyı pek anlayarak okumadım
Hikayenizi anlatmisiniz
Benim anladığım doğrumudur
Kaçak akım koruma rölesi atınca diğer kaçak akım koruma rölesi atıyor
İkisi aynı anda .
Sanki bina girişi 300mA dairedeki 30mA bereber atması gibi mi ?
Havuzun sigortasını kaldırınca KAR atıyor ve daire sayaç panosundaki ana Sigorta atmadan tüm blok karanlıkta kalıyor.
Bu gayet normal bir durum. Çevre aydınlatma tesisatındaki bir kaçak nedeniyle KAR(30mA) atıyor. Kaçak akımın değeri 300 mA den büyük olduğu içinde B blok giriş yangın Koruma Rölesini de attırıyor.
Bunu önlemenin tek yolu yangın rölesi olarak kullanılan rölenin gecikmeli olan model ile değiştirilmesidir.
B blokta sorun yok, etkilenmiyor. A bloktaki tüm Elektrik kesiliyor.
Bu gayet normal bir durum. Çevre aydınlatma tesisatındaki bir kaçak nedeniyle KAR(30mA) atıyor. Kaçak akımın değeri 300 mA den büyük olduğu içinde B blok giriş yangın Koruma Rölesini de attırıyor.
Bunu önlemenin tek yolu yangın rölesi olarak kullanılan rölenin gecikmeli olan model ile değiştirilmesidir.
B blokta sorun yok, etkilenmiyor. A bloktaki tüm elektrik kesiliyor.
Epeyce karışık anlatmışsınız. Anlatımdan çıkan sonuç:
A Bloktan beslenen süs havuzunun sigortası devreye verilince kendi devresi üzerindeki K.A.R'si atıyor ve A blok dairelerinde de elektrik kesiliyor.
Olay anında ana şalter atmıyor...
Sonra tekrar nasıl devreye veriyorsunuz??? Atan kaçak akım rölesini devreye verince mi dairelere elektrik geliyor?
Ya da varsa TMŞ üzerinde troid mi açıyor devreyi?

Eğer tüm blok için 1 adet 300ma kaçak akım rölesi kullanılmış ve bloğun tüm beslemesi onun üzerinden verilmişse bu durumda 300ma K.A.R için gecikmeli tip kullanmak, süs havuzu vs.. o devre üzerine ayrıca 30ma bir kaçak akım rölesi koymak yapay bir çözüm olabilir.
Çünkü normalde 300ma K.A.R her daire için ayrı ayrı kullanılmalıdır. Aksi takdirde tüm bloğun toplam kaçak akım değeri 300ma rölenin sık sık atmasına neden olacaktır.

Eğer mevcut durumunuz "300ma K.A.R tüm bloğu besliyor ve sadece süs havuzundan kaynaklı olarak atıyor" şeklinde ise ortaya başka bir problem daha çıkıyor demektir.
Bu durumda dairelerinizde toprak hattı yok gibi bir sorununuz daha var denilebilir. Aksi halde binanın toplam kaçak akım değerinin 300ma K.A.R'ni sık sık attırması gerekirdi.
Bu bilgiler ışığında değerlendirmeler yapılabilir.
Kaçak akım rolesini kaldırınca dairelere doğrudan elektrik geliyor. Başka birşey yapmaya gerek kalmıyor.
Her dairenin giriş kısmında ayrıca KAR var. Ama dairelerde elektrik gidince etkilenmiyor. Yine açık kalıyor.
 
Son düzenleme:
Havuzun sigortasını kaldırınca KAR atıyor ve daire sayaç panosundaki ana Sigorta atmadan tüm blok karanlıkta kalıyor.

B blokta sorun yok, etkilenmiyor. A bloktaki tüm Elektrik kesiliyor.

B blokta sorun yok, etkilenmiyor. A bloktaki tüm elektrik kesiliyor.

Kaçak akım rolesini kaldırınca dairelere doğrudan elektrik geliyor. Başka birşey yapmaya gerek kalmıyor.
Her dairenin giriş kısmında ayrıca KAR var. Ama dairelerde elektrik gidince etkilenmiyor. Yine açık kalıyor.
Yazımda belirtmiştim. A blok dairelerin beslemesi tek bir K.A.R üzerinden geçiyor. Ne yapılması gerektiğini önceki yazımda belirtmiştim.
 
Yazımda belirtmiştim. A blok dairelerin beslemesi tek bir K.A.R üzerinden geçiyor. Ne yapılması gerektiğini önceki yazımda belirtmiştim.
Bazı sorularınızı cevaplamak istedim. Verdiğim cevaba göre yazınızda belirttiğiniz;

Eğer mevcut durumunuz "300ma K.A.R tüm bloğu besliyor ve sadece süs havuzundan kaynaklı olarak atıyor" şeklinde ise ortaya başka bir problem daha çıkıyor demektir.
Bu durumda dairelerinizde toprak hattı yok gibi bir sorununuz daha var denilebilir. Aksi halde binanın toplam kaçak akım değerinin 300ma K.A.R'ni sık sık attırması gerekirdi.”
Kısmı çözüm oluyor değil mi?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,877
Mesajlar
930,966
Kullanıcılar
452,747
Son üye
azad911

Yeni konular

Geri
Üst