İşin o tarafı farklı bir durum. İleri seviyede iyileştirme istenirse yapılması gereken bir çalışmaya işaret ettim.Bazı sorularınızı cevaplamak istedim. Verdiğim cevaba göre yazınızda belirttiğiniz;
“
Eğer mevcut durumunuz "300ma K.A.R tüm bloğu besliyor ve sadece süs havuzundan kaynaklı olarak atıyor" şeklinde ise ortaya başka bir problem daha çıkıyor demektir.
Bu durumda dairelerinizde toprak hattı yok gibi bir sorununuz daha var denilebilir. Aksi halde binanın toplam kaçak akım değerinin 300ma K.A.R'ni sık sık attırması gerekirdi.”
Kısmı çözüm oluyor değil mi?
Mevcut sorunu çözmek için;
1. Atan K.A.R'sini "seçici (gecikmeli) tip" 300ma K.A.R ile değiştirin,
2. Süs havuzu devresine 30ma normal K.A.R bağlayın.