bakır borularında renk atan bir dış ünite ile karşılaştınızmı?**
 
yaklaşık 1 hafta önce bu klimaya kompresör değiştirilip yeni bir alana montajı yapıldı bugün tekrar gidildiğinde komp aşırı sesli olduğunu gaz olmasına rağmen soğutmadığını görünce mekanın fiziksel özelliğinden dolayı söküp atelyeye aldım..

klimanın bakır boruları bir hAfta öncesinde normal bakır renginde idi ama bu gün nedense bakır boruların rengi kapkara olmuştu ???
daha önceden böylesi ile karşılaşmadığımdan belki karşılaşan bir üstadımız vardır diye resimleri sizzler ile paylaşıyorum
 
Dostum merhabalar...

Benzer bir durumla karşılaştım. Muğla Dalaman ilçesinde termal bir otel açılacaktı. Yan yana bulunan odalara ( doktor odaları filan ) sıfır split klima montajı yaptık. Yaklaşık 1 ay kadar sonra başka bir işlem için gittiğimizde açıkta kalan bakır yüzeylerin renginin matlaşması ve kararması dikkatimizi çekmişti. Sebebide cihazların yakınında bulunan kükürtlü suyun buharının bakırla tepkimeye girmesi sonucu bakırın yüzeyinin karardığını öğrendik.

Ayrıca Antalya Alanya taraflarında hala servisliğini verdiğimiz 2 adet soğutma grubu var. Cihazları öyle bir yere yerleştirmişlerki yan yana duran iki cihazın birinin altında rogar çukuru var. Bir blok otel odalarının atık suları buraa toplanıyor. Sonucunda ordan çıkan gazlarda üztünde bulunan cihazın borularını karartmış ama yandaki cihaza ulaşamadığı için o cihaza ait bakır borular normal rengini koruyor.

Benim başıma gelen durum bunlardı belkide sizin cihazı koyduğnuz yere yakın yerden hava ile taşınan bir kimyasal yada oksitleyici bir buhar olabilir.

Yada başka bir durumda olabilir.

Kolay gelsin iyi çalışmalar...
 
Dostum merhabalar...

Benzer bir durumla karşılaştım. Muğla Dalaman ilçesinde termal bir otel açılacaktı. Yan yana bulunan odalara ( doktor odaları filan ) sıfır split klima montajı yaptık. Yaklaşık 1 ay kadar sonra başka bir işlem için gittiğimizde açıkta kalan bakır yüzeylerin renginin matlaşması ve kararması dikkatimizi çekmişti. Sebebide cihazların yakınında bulunan kükürtlü suyun buharının bakırla tepkimeye girmesi sonucu bakırın yüzeyinin karardığını öğrendik.

Ayrıca Antalya Alanya taraflarında hala servisliğini verdiğimiz 2 adet soğutma grubu var. Cihazları öyle bir yere yerleştirmişlerki yan yana duran iki cihazın birinin altında rogar çukuru var. Bir blok otel odalarının atık suları buraa toplanıyor. Sonucunda ordan çıkan gazlarda üztünde bulunan cihazın borularını karartmış ama yandaki cihaza ulaşamadığı için o cihaza ait bakır borular normal rengini koruyor.

Benim başıma gelen durum bunlardı belkide sizin cihazı koyduğnuz yere yakın yerden hava ile taşınan bir kimyasal yada oksitleyici bir buhar olabilir.

Yada başka bir durumda olabilir.

Kolay gelsin iyi çalışmalar...
sevgili kardeşim tam bir tespit ki ağzım açık kaldı desem yeridir.....
dış ünitenin bulunduğu ortam atık su toplama merkezi yaklaşık 400 m2 lik kapalı bir alanda ama ünite yi içeri koyduk uzun vadede borulara zarar vermesini araştırıp belkide dışarı koyabilirim....
 
sevgili kardeşim tam bir tespit ki ağzım açık kaldı desem yeridir.....
dış ünitenin bulunduğu ortam atık su toplama merkezi yaklaşık 400 m2 lik kapalı bir alanda ama ünite yi içeri koyduk uzun vadede borulara zarar vermesini araştırıp belkide dışarı koyabilirim....

Uzun vadede zarar atık suda bişey yaşamadım ama kükürtte yaşadığım sorun ilginç idi. Ünitenin içinde bulunan kaynak noktalarını çürüttü. ve gaz kaçağına sebep oldu. Bizde kaynakları yenileyip üzerine bobinajcı verniği ile borulara ve kaynak noktalarına vernik attık bu şekilde çözüm bulduk. Ama atık su aynı etkide bulunmadı.

Kolay gelsin..
 
üstad istanbul tuzlada deri sanayi bölgesi var bu bölgede açık kalan borularda bu tip renk değişimleri oluyor benzeri olay benim de başıma geldi renk değişimi had safhada arıtma tesisinden buharlaşan kimyasallardan oluyormuş sonradan farkına vardım öğrenene kadar göbeğim çatladı makinenin çalıştığı bölgeye özellikle bakır boru koymak zorunda bile kaldım
 
Hakan abi merhaba,
bahsettiğin olayı bizde yaşadık.iç ünite boruları için endüstriyel tip boru izalasyon malzemesi ile kapattım.basma hattı hariç. çünkü kompresördee basma hattındaki ısıdan dolayı çözüm üretmek epeyce zor. iç ünite ile dış ünite arasındaki borularıda alüminyum +bakır boru yapısına çevirdim ve dışlarını kalın izalasyonlarla sararak korumaya aldım.rekorlarda renk değişmesi oldu ama boruları koruduk kaynak olmadığındanda sıkıntı yok.yalnız arkadaşın söylediği vernik olayı çok mantıklı ilk fırsatta uygulayacağım.ara bağlantı boruları ile sıkıntıyı alüminyum +bakır borular çözüyor.

kolay gelsin.
 
Açık saha Atıksu arıtma tesislerinde havadaki az miktardaki Hidrojen sülfür bakır borularda deliklerin oluşmasına neden olmuştur. Klima firması çözüm için boruların reçine benzeri bir maddeyle kaplanmasını önermişti. Deneme imkanı olmadı fakat mantıklı görünüyor.
 
sülfamik asit+sodyumbikromat+su karışımı ile tüm bakır aksamı yıkayın, birde öyle gözlemleyin.
 
açık borunun kararması bakırın oksitlenmesi normaldir. hava şartları , soba isleri vs vs. klimanın bulunduğu ortam da dahil. değişim gösterebilir. bir nevi bakırın kendini korumasıdır.
 