mtelektrik
Üye
merhaba arkadaşlar
röle : erna rgkr (era-12 combi)
ölçüm : ag den yapılıyor
akım trf : 600/5
kurulu güç :400 kwa
gurup : 12 gurup
1 . 5 kwar
2 . 1 kwar
3 . 2,5 kwar
4 . 2,5 kwar
5.6.7.8.9.10.11.12 bu guruplar 20 kwar
röle ayarları :
cos Q end: 0,998
cos Q kap: 1,000
devreye alma süresi : 5 sn
deşarj süresi : 3 sn
fabrikada bulunan yükler bunlar
3 adet tavan vinci : 1. 20 kw
2 20 kw
3 35 kw
4 adet argon kaynağı tahmini 40 kw
1 adet idari bina 15 kw
250 w *50 adet atölye tipi armatür
fatura kapasitif cezada
arızalı kontaktör yada sabit kondansatör yok
röle indiktüfte kondansatör devreye alıyor fazla gelirse çıkarıyor yani normal çalışıyor gibi
aktif reaktif kapasitif
60,646 20,066 17,484
76,082 22,728 21,435
88,465 24,624 24,459
yalnız argon kaynakları yeni çalışmaya başladı yukardaki son değer bu gün aldığım, sondan bir önceki ise fatura değerleri geçen ayın son günü okunmuş.
yardımlarınızı bekliyorum
röle : erna rgkr (era-12 combi)
ölçüm : ag den yapılıyor
akım trf : 600/5
kurulu güç :400 kwa
gurup : 12 gurup
1 . 5 kwar
2 . 1 kwar
3 . 2,5 kwar
4 . 2,5 kwar
5.6.7.8.9.10.11.12 bu guruplar 20 kwar
röle ayarları :
cos Q end: 0,998
cos Q kap: 1,000
devreye alma süresi : 5 sn
deşarj süresi : 3 sn
fabrikada bulunan yükler bunlar
3 adet tavan vinci : 1. 20 kw
2 20 kw
3 35 kw
4 adet argon kaynağı tahmini 40 kw
1 adet idari bina 15 kw
250 w *50 adet atölye tipi armatür
fatura kapasitif cezada
arızalı kontaktör yada sabit kondansatör yok
röle indiktüfte kondansatör devreye alıyor fazla gelirse çıkarıyor yani normal çalışıyor gibi
aktif reaktif kapasitif
60,646 20,066 17,484
76,082 22,728 21,435
88,465 24,624 24,459
yalnız argon kaynakları yeni çalışmaya başladı yukardaki son değer bu gün aldığım, sondan bir önceki ise fatura değerleri geçen ayın son günü okunmuş.
yardımlarınızı bekliyorum